Понедельник, 25.11.2024, 14:35
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
установка контрольной трубки на газопроводе
macferson555Дата: Понедельник, 28.08.2017, 15:15 | Сообщение # 16
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
А теперь остановитесь, продышитесь, успокойтесь и внятно изложите суть вопроса.


+++
п.8.6 СП 42-102-2004     п.7.4 ГОСТ 9.602-2005 

Добавлено (28.08.2017, 15:15)
---------------------------------------------

Цитата gaspar ()
Подрядчикне стал применять отвод, а просто приварил трубу к трубе … выглядит ужасно.


Вообще ничего не понял!!!


Сообщение отредактировал macferson555 - Понедельник, 28.08.2017, 15:14
 
 
УлиткаДата: Вторник, 29.08.2017, 01:00 | Сообщение # 17
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Хабаровск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
А теперь остановитесь, продышитесь, успокойтесь и внятно изложите суть вопроса.Кн
Контрольная трубка на футляре ПЭ под дорогой. Подрядчик отвел ее в сторону от дороги без приварки отводов, а приварив трубу к трубе. Швы тоже оставляют желать лучшего. Изоляции на трубке тоже нет.
Фото я приложила.
Как обосновать подрядчику что так делать нельзя? Нужна ссылка на норматив.

Добавлено (29.08.2017, 01:00)
---------------------------------------------
еще одно фото

Прикрепления: 1269020.jpg (250.5 Kb)
 
 
УлиткаДата: Вторник, 29.08.2017, 01:01 | Сообщение # 18
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Хабаровск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
фото КТ
Прикрепления: 1688034.jpg (309.5 Kb)
 


zorik2Дата: Вторник, 29.08.2017, 07:58 | Сообщение # 19
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://docs.cntd.ru/document/gost-16037-80
 
 
gasparДата: Вторник, 29.08.2017, 09:38 | Сообщение # 20
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ув. zorik2 привел исчерпывающий аргумент. Я со своей стороны добавлю:
 Стальные футляры трубопроводов под автомобильными дорогами, железнодорожными и трамвайными путями при бестраншейной прокладке (прокол, продавливание и другие технологии, разрешенные к применению) должны быть, как правило, защищены средствами ЭХЗ, при прокладке открытым способом - изоляционными покрытиями и ЭХЗ  (пункт 4.3.1 Рд 153-39.4-091-01). Трубка- составная часть футляра. То же требовние в ГОСТ 9.602-2016. (раздел 8)

И ещё: на фото №2 мне кажется, что трубка вставлена ещё в каую-то трубку торчащую из грунта?

Добавлено (29.08.2017, 09:38)
---------------------------------------------
И самый главный вопрос/ответ -  а как было в проекте?

 
 
УлиткаДата: Четверг, 31.08.2017, 03:48 | Сообщение # 21
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Хабаровск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо большое за ответы. biggrin  Подрядчику все обосновали, исправляют.
В проекте труба выходит на дорогу (под ковер), но администрация попросила вывести ее в сторону.
 


  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz