Подскажите. Необходимо расположить на производственной территории здание под ГПУ-5шт (по 1,3МВт), котел 8МВт, ДГУ-4шт. Свободное место размерами примерно 30м х 80м. Это место со всех сторон окружено АБК, производственными корпусами и т.п. Где почитать про посадку на местности, чтоб соблюсти расстояния от зданий. Склад дизельного топливо сюда не будет размещаться, будет вынесено.
Помещение громоздкое получится, вот и хотел уточнить расстояния чтобы не противоречило нормам. посадкой на местности таких габаритов не занимался вовсе.
Проектировщик по газоснабжению обычно и не занимается посадкой проектируемого объекта. Это обязанности ГИПа совместно со строителем и генпланистом, расстояния соблюдаются согласно требованиям СП "Промышленные предприятия" и СП "Противопожарные системы защиты. Объемно планировочные решения объектов защиты". После дополнительно экологи рассчитывают ССЗ, чтобы соблюдались требования по ПДК выбросов, шума, электромагнитного излучения от проектируемого объекта. Ну и без контроля проектировщика-пожарника не обойтись...
Кстати, как на Украине обстоит дело с НТД для мини-ТЭС, ТЭС на базе ГПУ - есть какие нибудь специальные нормы для них? В РФ вовсю такие объекты строят, также называя их "энергоблоки", но ни закрепленного в НТД термина "энергоблок", ни норм нужных нет. СНиП II-58-75, РД 153-34.1-30.106-00, ПБ 12-529-03 и пр. вообще не предусматривают строительство подобных объектов - проектируй и строй как хочешь...