выход из земли
|
|
Абитуриент | Дата: Среда, 10.07.2013, 14:06 | Сообщение # 16 |
Группа: Абитуриент
| Именно поэтому, стараются сделать в мастерских заготовки в виде разнообразных конструкций цокольных вводов. Но с другой стороны, если посмотреть, что фактически мы изолируем стыковое соединение со стальной частью перехода "полиэтилен-сталь", а эта часть перехода имеет длину порядка 100-350 мм, то нарушения ГОСТ 9.602 нет.
|
|
|
|
igorzhel | Дата: Четверг, 01.08.2013, 16:58 | Сообщение # 17 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Город: Zhел-ск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| С трубой понятно-изолировать до весьма усиленной . А что скажете про изоляцию стального футляра на выходе из земли. Нужно его изолировать или нет. Что-то ничего об этом не найду.
|
|
|
|
sofiksofik89 | Дата: Пятница, 30.03.2018, 08:34 | Сообщение # 18 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброе утро! Вернули проект с замечаниями. Не могу ничего найти по одному замечанию. "Отсутствует проектное решение по обеспечению тепловой изоляции полиэтиленовых труб с целью предотвращения охлаждения трубы ниже температуры минус 15°С". Газопровод с выходом из земли (Не цокольный ввод заводского исполнения). Неразъемка на вертикали.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 30.03.2018, 09:51 | Сообщение # 19 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Онлайн
| https://gov.spb.ru/static....006.pdf
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Пятница, 30.03.2018, 09:52 | Сообщение # 20 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата sofiksofik89 ( ) трубы ниже температуры минус 15°С". Сейчас допускается -20 (п. 5.2.4* СП 62...)
Цитата sofiksofik89 ( ) Не могу ничего найти по одному замечанию. Делайте расчет исходя из климатологии в районе строительства
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 30.03.2018, 10:55 | Сообщение # 21 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата sofiksofik89 ( ) Не цокольный ввод заводского исполнения Так заложите заводского исполнения, Например Аир-Газ. По памяти - у них от минус 40 эксплуатационный диапазон в пачпорте заявлен
|
|
|
|
sofiksofik89 | Дата: Пятница, 30.03.2018, 22:14 | Сообщение # 22 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Так заложите заводского исполнения, В том то и дело, что монтаж уже сделан
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 30.03.2018, 22:34 | Сообщение # 23 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата sofiksofik89 ( ) В том то и дело, что монтаж уже сделан Это уже нарушение - монтаж без проекта. Правильно, неправильно - опустим. Проектировщик должен быть прикрыт железобетонной бумажкой, бронёй - это правильно составленный проект. Не идите на поводу подрядчика. Кстати - а кто писал замечания?
|
|
|
|