Dima75 | Дата: Пятница, 12.10.2012, 15:09 | Сообщение # 16 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| На стадии проектирования осуществляется идентификация ОПО. Это по ТР. Если это не было сделано (как у нас), то в соответствии с изм. в Градкодексе, для ввода в эксплуатацию следует застраховать объект, т.е идентифицировать ОПО и до внесения в реестр данные по идентификации предоставляются в страховую организацию, страхуется, полис обязательного страхования предоставляется в архитектуру (с другими необходимыми док для ввода в эксплуатацию). После этого получается разрешение на ввод в эксплуатацию и регистрируется ОПО. Естественно, что эти действия должен делать заказчик (застройщик, собственник). А на практике- ЗАК начинает "трясти" строителей и проектировщиков.
|
|
|
|
Растыка | Дата: Понедельник, 15.10.2012, 09:43 | Сообщение # 17 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Как объяснил эксперт, давший замечание, в проекте нужно написать что-то типа: "В соответствии с Техническим регламентом "О безопасности......" Раздел II п.11(12) пп...) объект "Такой-то" идентифицирован как объект газопотребления (газораспределения). Вернее сказать, фразу я сформулировал сам, а эксперт просто её подтвердил. Оказалось всё так просто...
|
|
|
|