Проектирование газоснабжения
»
Проектирование газоснабжения
»
Газоснабжение
»
Установка запорной арматуры
Установка запорной арматуры
Valia
Дата: Вторник, 22.11.2011, 06:28 | Сообщение #
1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений:
19
Репутация:
0
Город: Тюмень
Замечания:
0%
Статус:
Оффлайн
Вопрос: в каких случаях устанавливается запорная арматура на газопроводе высокого давления 2-й категории на переходах через водные преграды???
Kadusha
Дата: Вторник, 22.11.2011, 08:57 | Сообщение #
2
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений:
229
Репутация:
11
Город: Санкт-Петербург
Замечания:
0%
Статус:
Оффлайн
СП 41-101-2003 п.4.46 На закольцованных газопроводах установку отключающих устройств предусматривают на обоих берегах, а на тупиковых газопроводах - на одном берегу до перехода (по ходу газа).
Добавлено
(22.11.2011, 08:57)
---------------------------------------------
42-101-2003* Описка..)
Valia
Дата: Среда, 23.11.2011, 09:02 | Сообщение #
3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений:
19
Репутация:
0
Город: Тюмень
Замечания:
0%
Статус:
Оффлайн
ширина водной преграды не оговаривается???
Проектирование газоснабжения
»
Проектирование газоснабжения
»
Газоснабжение
»
Установка запорной арматуры
Страница
1
из
1
1
Главная страница форума
Проектирование газоснабжения
Газпром добыча и транспортировка газа
Газоснабжение
Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика
Обсуждение программ сайта "Проектирование газоснабжения"
Разное
Мусорка
Поиск:
Хостинг от
uCoz
Хостинг от
uCoz