Стальная пробка на стояке
BazzmanДата: Воскресенье, 20.11.2011, 21:01 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Киев
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Есть такой пункт в ДБН:
4.54 На вводах снаружи зданий (на стояках надземного ввода) должны быть установлены стальные пробки диаметром условного прохода 20-25 мм.

Вопрос! По смыслу, пробка должна быть на стояке низкого давления? на стояке среднего давления она не нужна?

Заранее благодарен!
 
 
alusДата: Понедельник, 21.11.2011, 11:07 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Тупо по ДБН нужна.
 
 
BazzmanДата: Понедельник, 21.11.2011, 14:30 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Киев
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да вот мне в газ конторе замечание: "Целесообразность стальной пробке на стояке среднего давления?"
 


alusДата: Понедельник, 21.11.2011, 19:58 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Сошлитесь на пункт ДБН и ДНАОП 0.00-1.20-98, прил.1, п.5.
Там про давление ничего не говорится.
 
 
АбитуриентДата: Понедельник, 21.11.2011, 20:55 | Сообщение # 5
Группа: Абитуриент





Я думаю тут вопрос в том, что товарищи из проверяющей инстанции хотят объяснить, что на стояка среднего давления не надо ставить пробку...
А вот почему... Не знаю...
 
 