Воскресенье, 24.11.2024, 22:39
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Топочная или Теплогенераторная на плоской крыше
passionsonДата: Среда, 02.11.2011, 16:35 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: горячий ключ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Как вы поняли из названия Суть Такая. 2-х этажное административное здание (магазин) на 3 этаже построена топочная вместе с трансформаторной разделённая стенкой, в топочной 2 котла Proterm 50KLZ по 45 КВТ.
Вопрос какими требованиями руководствоваться для газификации, и меня очень смущает трансформаторная.
Заранее спасибо
Прикрепления: __-1-.bmp (1.07 Mb) · __-2-.bmp (1.07 Mb)
 
 
zorik2Дата: Среда, 02.11.2011, 16:40 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СНиП II-35-76 1а. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Крышная котельная - котельная, располагаемая (размещаемая) на покрытии здания непосредственно или на специально устроенном основании над покрытием.
Quote (passionson)
смущает трансформаторная.

Не смущайтесь!
 
 
barkДата: Среда, 02.11.2011, 17:35 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, кстати, как Вы считаете, допустимо ли встраивать или пристраивать к ОПО (в том числе котельной) помещение, функциональное назначение которого никак не связано с эксплуатацией ОПО (котельной)? Например, в случае, если котельная отдельностоящая, а к ней пристраивается трансформаторная, снабжающая электричеством совершенно иной объект (группу объектов), а не котельную...
 


passionsonДата: Среда, 02.11.2011, 19:17 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: горячий ключ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2 спасибо за совет но ведь это не котельная а топочная там всего 90 КВТ в общей сложности ???
 
 
zorik2Дата: Среда, 02.11.2011, 22:54 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (passionson)
это не котельная а топочная там всего 90 КВТ

Я же написал про раздел термины и определения. Если найдете в нормативной литературе, что (топочную или тепло генераторную)можно размещать на крыше, дайте ссылку.
bark СНиП II-35-76
1.5. Котельные по размещению подразделяются на:
отдельно стоящие;
пристроенные к зданиям другого назначения;
встроенные в здания другого назначения независимо от этажа размещения;
крышные.
В этом пункте не говориться, что котельная должна быть связана функционально с пристраиваемым зданием.


Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 02.11.2011, 23:02
 
 
passionsonДата: Четверг, 03.11.2011, 08:27 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: горячий ключ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2 СПОСИБО !!!! biggrin
 


barkДата: Четверг, 03.11.2011, 09:43 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, вопрос про котельную и ТП был не из праздного любопытства. Заказчик попался, которому землю жалко и он захотел сотворить что то вроде "энергоцентра" из котельной - впихнуть туда ТП на несколько МВт электрической мощности для электроснабжения группы объектов. Тем самым создавались несколько проблем для проектирования:
1) по СНиП "Котельные установки" п.3.2 "Тепловая мощность встроенной, пристроенной и крышной котельной не должна превышать потребности в теплоте того здания, для теплоснабжения которого она предназначена."
2) ПУЭ-7 п. 4.2.5. "Пристроенной подстанцией (пристроенным РУ) называется подстанция (РУ), непосредственно примыкающая (примыкающее) к основному зданию" - то есть имеется в виду здание, которое получает электроэнергию от трансформаторной
3) разграничение балансовой принадлежности - котельной будет на эксплуатацию у одной организации, трансформаторная у другой.
4) траснформаторная в даннном случае - сооружение на линейном объекте электроснабжения, имеющее свою охранную зону

Буду признателен, если кто сможет дать сколько нибудь обоснованное подтверждение возможности/невозможности строительства котельной совместно с "транзитной" трансформаторной
 
 
zorik2Дата: Четверг, 03.11.2011, 16:05 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
bark,Что то у нас СНиП и ПУЭ не совпадают. Я смотрю это на: http://www.docload.ru/Basesdoc/2/2008/index.htm , http://www.electricdom.ru/pue.htm
Все эти вопросы которые задали Вы должен решать ГИП ( если конечно Вы не работаете ГИПом tongue ). Газовщики и котельщики могут высказать ГИПу только свое мнение. Но так просто для информации:
СНиП II-35-76 2.4.* На площадке котельной следует располагать главный корпус, сооружения топливного хозяйства и золошлакоудаления, трансформаторную подстанцию, газорегуляторный пункт (ГРП), станцию сбора и перекачки конденсата, баки-аккумуляторы горячего водоснабжения, здания водоподготовки и реагентного хозяйства.
Указанные здания и сооружения допускается объединять,соблюдая требования разд. 11 настоящих норм и правил.

Пристроенная -это противопожарная стена, свои фундаменты и т.д. Но не все можно пристроить к котельной и к ТП с РУ - по разным причинам. Обоснуйте причины почему нельзя пристроить и вопрос решенный ( имеется ввиду окна, коммуникации и т.д.).
Что касается трансформаторной. которая не связана функционально с котельной, то наверное Ваш ГИП должен решить с заказчиком.
ПУЭ-7 4.2.7. Пристроенная ПС (РУ) - ПС (РУ), непосредственно примыкающая к основному зданию электростанции или промышленного предприятия.


Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 03.11.2011, 16:09
 
 
alusДата: Понедельник, 07.11.2011, 16:00 | Сообщение # 9
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (bark)
вопрос про котельную и ТП был не из праздного любопытства. Заказчик попался, которому землю жалко и он захотел сотворить что то вроде "энергоцентра" из котельной - впихнуть туда ТП на несколько МВт электрической мощности для электроснабжения группы объектов. Тем самым создавались несколько проблем для проектирования:

У меня есть котельная пристроенная к жилому дому, а в котельной выделено помещение для ТП. Все по нормам и все согласовано.
Выполните все требования к общим стенам и не парьтесь.
 


barkДата: Понедельник, 07.11.2011, 17:14 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если бы на территории котельной размещались иные объекты для эксплуатации самой котельной, проблем нет. Даже если бы ТП снабжало электричеством (в моем случае), не только котельную но иные объекты с потребляемой электрической мощностью, сравнимую с потребляемой котельной, тоже нет особых проблем. Но желание заказчика совместить котельную с ТП, мощность которой на 1-2 порядка больше необходимой для котельной мощности. Например, котельная потребляет 100 кВА, а ТП строится для объектов общей потребляемой мощностью 5 МВА.

alus, в Вашем случае все проще - есть один потребитель, для которого строится индивидуальный источник теплоснабжения и располагается встраиваемая (пристраиваемая) ТП для электроснабжения только этого здания и никаких иных объектов - все по нормам.

P.S. Тема несколько затянулась и отклонилась

P.P.S заказчик с моими доводами то согласился, оформил спокойно Градплан на 2 два объекта капитального строительства размещенных рядом друг с другом с учетом противопожарных требований, но работать с нами отказался. Вывод: в условиях рыночных отношений сначало надо соглашаться на все "хотелки" заказчика, а после заключения Договора обосновывать невозможность выполнения этих "хотелок"...
 
 