Воскресенье, 24.11.2024, 22:58
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Газопровод под автомобильным мостом
dmitrievalДата: Пятница, 28.10.2011, 13:55 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здраствуйте уважаемые господа! Прошу дать разяснение по сложившейся ситуации. Необходима закольцовка сетей газораспределения. Для выполнения этой закольцовки необходимо строительство газопровода - перемычки Ду200 с Р=0,6 МПа. Основная сложность прохождения трассы газопровода обусловлена переходом газопровода под автомобильным мостом (МО, а/д Новая Рига - съезд на Нахабино) и других альтернатив нет (кругом застройка). Вопрос заключается в следующем - возможна ли подземная прокладка газопровода Ду200 с Р=0,6 МПа (полиэтилен, сталь) если между телом насыпи автомобильного моста (ж/б плиты) и опорой моста (ж/б) составляет 20 метров. На форуме уже подымали аналогичную тему, но конктеных разъяснений я не увидел. Итересуют пояснения к СНиП 42-01-2002 п.5.5. и СП 42-101-2003 приложение В таблица В.1 если таковые имеются.
Прикрепления: __.pdf (154.5 Kb)
 
 
zorik2Дата: Пятница, 28.10.2011, 14:14 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ТУ выдали дорожники? Или это проработка.
 
 
dmitrievalДата: Пятница, 28.10.2011, 14:20 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Это только проработка.
 


zorik2Дата: Пятница, 28.10.2011, 14:28 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если судить по фото то Вы прокладываете газопровод параллельно дороги в полосе шириной 20 под существующим мостом?
 
 
dmitrievalДата: Пятница, 28.10.2011, 14:47 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да так и есть, но рядом с дорогой, которая под мостом, стоят опоры и на гугле их не видно. Полоса от насыпи моста, укрепленная ж/б плитами, до опор моста составляет - 20 метров.
 
 
zorik2Дата: Пятница, 28.10.2011, 15:04 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (dmitrieval)
Полоса от насыпи моста, укрепленная ж/б плитами, до опор моста составляет - 20 метров.

В этой полосе ни один здравомыслящий дорожник не даст пройти. Это их зона обслуживания и сети там обычно не прокладываются.
Проложить газопровод напрашивается за опорой под насыпью, методом НГБ, сделав петлю.
Хотя, можете проработать и Ваш вариант, но конкретно дорогу Вы не пересекаете, Вы просто проходите под мостом вблизи опоры и насыпью моста.


Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 28.10.2011, 15:08
 


dmitrievalДата: Пятница, 28.10.2011, 15:22 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В смысле не даст пройти? В соотвествии с СП 42-101-2003 приложение В таблица В.1 расстояние от газопровода Р-0,6 МПа до фундаментов зданий и сооружений условным диаметром до 300 мм составляет 10 метров.
 
 
zorik2Дата: Пятница, 28.10.2011, 21:51 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (dmitrieval)
В смысле не даст пройти?

В смысле, что это земля отведена им, дорожникам и выдать ТУ на прокладку в этом месте вряд ли захотят. Появится охранная зона газопровода в их владениях, кому это надо. Хотя в жизни всякое бывает.
Проходя под насыпью методом ГНБ, охранной зоны как бы нет, есть футляр . Это я из практики, хотя могу и отстать.
 
 
gasparДата: Пятница, 28.10.2011, 23:47 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Такая тема была. Дважды проектировали строили газопровд под автомобильными мостами выдерживая нормативное расстояние от их опор (один мост был с 3 пролетами: один над железной дорогой, второй над автопроездом, а в третьем пустили газопровод) . Всё прошло якспертизу, принято Ростехнадзором и успешно фунциклирует. Если интересует, могу скинуть письмо уважаемой орагнизации "Полимергаз" , текст которого также сводился к тому, что запрета прокладки под мостом как такового нет, при условии выдержки нормативных расстояний. Другое дело дружище, в том, что опоры моста в грунте (фундамент) как правило гораздо шире того, что мы видим над землёй, этакая перевёрнутая буква Т. А потому может и не получится выдержать норматив. С моей точки зрения, прокладка газопровда под насыпью не ислючает просадки грунта и дорожного покрытия при определённых грунтовых условиях. Проще открытым способом пройти под мостом. Но как доп меру безопасности - заключил бы в футляр с выводом концов метров по 5 в каждую сторону и с установкой контрольных трубок на концах.

ЗЫ: в нормах разрешается прокладка газопровода давлением до 0,6 МПа собственно по автомобильным мостам, что гораздо опаснее: какой-нибудь шумахер на скорости влетит в газопровод, проложеный к примеру с внутренней стороны ограждения моста. Так чего бояться подземной прокладки?


Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 28.10.2011, 23:52
 


dmitrievalДата: Четверг, 03.11.2011, 12:32 | Сообщение # 10
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо gaspar! Если можно сбросьте письмо. Очень интересно!
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: