Какие разделы ПД необходимо предоставить для ЭПБ проекта
CheetosДата: Среда, 26.10.2011, 08:30 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: RUS71
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Есть проект по установке 3 газовых теплогенераторов по 90 кВт каждый в 3 раздельных помещениях на кровле (в выступающей части) существующего здания магазина. Согласно ТУ место врезки находится в 15 м от здания в г-д среднего давления. Проектом предусмотрен г-д среднего давления от места врезки до здания, на котором устанавливается ШРП, после которого по зданию идет г-д низкого давления в помещения с газовым оборудованием.
Заказчик - частник.
Вопрос: какова необходимость предоставления всех разделов проектной документации на экспертизу промышленной безопасности проектной документации в соответствии с 87 постановлением?
Каков минимальный набор разделов, необходимый для прохождения экспертизы промбезопасности данного проекта?
 
 
serembaДата: Среда, 26.10.2011, 13:51 | Сообщение # 2
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Разделы ГСН,ГСВ.
 
 
АбитуриентДата: Четверг, 27.10.2011, 07:46 | Сообщение # 3
Группа: Абитуриент





Текст одного из замечаний с экспертизы:
В составе проектной документации отсутствуют разделы: "Генеральный план", "Архитектурно-строительные решения", "Тепломеханические решения", "Автоматизация", "Электроснабжение" по котельной.

1. Эксперты считают, что мы проектируем котельную
2. Самостоятельного так называемого раздела "Генеральный план" ("Схема планировочной организации земельного участка") мы не разрабатывали и не прикладывали, но в проекте имеется план газопровода, на котором четко все видно (аналог генплана)
3. "Архитектурно-строительные решения" мы так же не разрабатывали, но в разделе ГСВ опять же на плане газопровода указаны все окна, двери, перегородки и т.д.
4. Устанавливаемые теплогенераторы нагревают воздух, который далее разводится коробами по зданию (проект на вентиляцию выполняет другая организация, мы его не предоставляли).
5. Самостоятельный раздел "Автоматизация" мы не разрабатывали. Данные приборы не требуют постоянное присутствие персонала. К проекту приложены чертежи марки АГС, сигнал о загазованности выводится в помещение дежурного.
6. "Электроснабжение" - не разрабатывали
 


serembaДата: Четверг, 27.10.2011, 13:53 | Сообщение # 4
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Раз просят, значит надо в экспертизу предоставлять все эти разделы, пусть они даже разработаны другими подрядными организациями.
 
 