Воскресенье, 24.11.2024, 22:27
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Блок одоризации газа
Нурик-газовикДата: Четверг, 20.10.2011, 14:07 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Актау
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
допускается ли установка блока одоризации газа (шкафа) на газопроводе высокого давления

Добавлено (20.10.2011, 14:07)
---------------------------------------------
газ через АГРС приходит не одорированный, для газоснабжения поселка необходимо установить блок одоризации

 
 
zorik2Дата: Четверг, 20.10.2011, 14:22 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote
газ через АГРС приходит не одорированный, для газоснабжения поселка необходимо установить блок одоризации

Блок одоризации предназначен для автоматической подачи одоранта в трубопровод природного газа на выходе ГРС, для придания ему запаха в соответствии с требованиями СТО «Газпром» 2-3.5-051-2006 «Нормы технологического проектирования магистральных газопроводов», раздел 9 «Газораспределительные станции».

Технически это возможно. Но кто будет эксплуатировать, вот тут вопрос. Зачем межрайгазу этот головняк.


Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 20.10.2011, 14:25
 
 
Нурик-газовикДата: Четверг, 20.10.2011, 16:02 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Актау
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
При проектировании тех.условия были выданы районной службой газа, где они сами не знали, что газ в газопроводе не одорированный. так как строительство газопровода завершена и надо выполнить врезку в этот газопровод до наступления холодов. Диаметр трубы ду 200 какой блок одоризации установить? Заказчик предлагает БО-200.
Давление газа 1,2мПа. пропускная способность- 2800м3/час
 


zorik2Дата: Четверг, 20.10.2011, 19:24 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ну если на перспективу. Вот ссылка http://www.sargazav.ru/product/catalogue/odorization/bo/
 
 
alusДата: Пятница, 28.10.2011, 19:02 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Непонятно: почему из ГРС идет неодорированный газ.?
Наверняка он идет не на олно ГРП?
Ставить одоризатор в ГРП - это неправильно.
 
 