zorik2 | Дата: Четверг, 15.03.2012, 18:53 | Сообщение # 106 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (stessi2006) Скажите, пожалуйста, зачем в некоторых проектах в ГРПШ на деревню ставят ком. узел с GSM-модемом, потребители-то платить будут по своим счётчикам? Если расходы газа в сумме по каждому потребителю, соответствуют общему расходу газа по ГРПШ на деревню (то газ не воруют) несанкционированного отбора нет. А так же видно сколько газа потеряно при срабатывании ПСК или в случае аварии, что бы потом расписать на потребителей. Не брать же убытки на себя!
|
|
|
|
stessi2006 | Дата: Пятница, 16.03.2012, 10:53 | Сообщение # 107 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Логично. Спасибо.
|
|
|
|
Mutus | Дата: Вторник, 20.03.2012, 05:21 | Сообщение # 108 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброго всем дня. Требуется спроектировать водородопровод с участком раздачи внутри здания. Подскажите, пожалуйста, ссылки на методики и нормативную документацию по этой теме. Вообще кто-нибудь связывался с водородом? Спасибо большое заранее.
|
|
|
|
ильмир | Дата: Вторник, 20.03.2012, 06:38 | Сообщение # 109 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 172
Репутация: 2
Город: сибай Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Mutus, вы немного адресом ошиблись. ищите форум водоканальщиков
|
|
|
|
Mutus | Дата: Вторник, 20.03.2012, 07:32 | Сообщение # 110 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ильмир, вы правильно меня поняли? я задал вопрос про водород, при чем тут водоканальщики?
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Вторник, 20.03.2012, 12:26 | Сообщение # 111 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Mutus, он тебя правильно понял-смотри на http://forum.abok.ru/index.php?showforum=8
|
|
|
|
Mutus | Дата: Вторник, 20.03.2012, 14:46 | Сообщение # 112 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Dima75, ничего про проектирование и расчет (в т.ч. гидравлический) водородопроводов я не нашел, к сожалению не могли бы вы дать ссылку на соответствующую тему?
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Вторник, 20.03.2012, 15:25 | Сообщение # 113 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Mutus, пишите "электронку". Скину книги, т.к. на форуме больше 2Мб не помещается. Хотя литературу можете там же, на АВОКе, найти сами.
|
|
|
|
Mutus | Дата: Вторник, 20.03.2012, 15:44 | Сообщение # 114 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Dima75, адрес написал вам в личку, а на АВОКе кроме документа "Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г. № 75" ничего не упоминиется (в теме "Водород в баллонах, Практический опыт")
|
|
|
|
jproekt | Дата: Вторник, 20.03.2012, 18:01 | Сообщение # 115 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Mutus) Dima75, ничего про проектирование и расчет (в т.ч. гидравлический) водородопроводов я не нашел, к сожалению не могли бы вы дать ссылку на соответствующую тему? - не понимаю в чем трудность...разве на к водороду не применимы газовые законы? Уравнения Ван-дер-Ваальс и Клапейрона-Менделеева не кто для водорода не отменял
|
|
|
|
Mutus | Дата: Вторник, 20.03.2012, 18:35 | Сообщение # 116 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| jproekt, мне кажется, что физические и химические особенности водорода однозначно диктуют дополнительные требования к трубопроводам и арматуре это в частности
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 20.03.2012, 19:36 | Сообщение # 117 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Mutus,Тема то гидравлический расчет. Вот Вам и уважаемый jproekt, и ответил. Вам надо было создать новую тему по трубопроводам водорода. Есть ПБ 03-598-03 Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды. Здесь можно найти требования к арматуре и трубопроводам.
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Вторник, 20.03.2012, 19:58 | Сообщение # 118 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Mutus, прошу прощения, послал совершенно не то. Завтра, если осталась конечно, с работы пришлю одну книжку.
|
|
|
|
Mutus | Дата: Вторник, 20.03.2012, 20:14 | Сообщение # 119 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Dima75, ок
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Вторник, 20.03.2012, 21:39 | Сообщение # 120 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Mutus, посмотри http://macp.web.tstu.ru/13/pr_13_02.html Насколько помню, для водорода простая сталь не подходит. Трубопроводы для какой технологии проектируете?
|
|
|
|