sorbus | Дата: Вторник, 05.06.2018, 18:33 | Сообщение # 31 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Север Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Клапан КМРО ЭЛГ 101c - что-то не в паспорте не на сайте информации по седлу найти не могу...
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 05.06.2018, 20:07 | Сообщение # 32 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4004
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| http://xn--80aajzhcnfck0a.xn--p1ai/PublicDocuments/1206522.pdf Здесь взять коэффициент Kv https://www.dpva.ru/Guide....osingKv http://www.ingavtomatika.ru/upload....6b7.pdf http://www.emk.ru/images/CatalogiReg/Katalog-Regulator-2.pdf http://asteama.ru/data....es.pdf Здесь формулы для расчета пропускной способности через коэффициент Kv В приведенных формулах у Вас неизвестное расход. Преобразовываете формулу и определяете расход. Лучше обратится на завод изготовитель клапана, что бы получить более точную формулу для расчета расхода газа клапаном, а не пользоваться общими формулами, если Вы хотите определить точный расход. http://www.valve-industry.ru/pdf_site/97/97_54-63_singleton.pdf здесь более современный метод расчета.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 06.06.2018, 08:56 |
|
|
|
sorbus | Дата: Среда, 06.06.2018, 07:39 | Сообщение # 33 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Север Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Большое спасибо. Последнее время приходится часто сталкиваться с такими расчётами т.к. передают в эксплуатацию объекты нами не курируемые при строительстве.
|
|
|
|