Вторник, 26.11.2024, 03:52
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Узел учета расхода газа при большом диапазоне
wolfgunДата: Пятница, 13.04.2012, 09:52 | Сообщение # 16
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Нужно ставить счетчик G65 с расширением 1:160. Рабочие расходы он возьмет все, но возможна комбинация избыточного давления и барометрического, когда корректор не будет считать стандартные расходы, а будет выдавать ошибку
 
 
АбитуриентДата: Пятница, 13.04.2012, 11:01 | Сообщение # 17
Группа: Абитуриент





wolfgun, RVG G65 нет с таким диапазоном измерений
 
 
BigDefДата: Пятница, 13.04.2012, 13:38 | Сообщение # 18
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Репутация: 4
Город: Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Абитуриент, есть с таким
Прикрепления: 16422-10.pdf (159.0 Kb)
 


wolfgunДата: Суббота, 14.04.2012, 22:55 | Сообщение # 19
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Абитуриент, советую обратить внимание на возможность появления абсолютного давления в трубе меньше 0,1 МПа. Чтобы небыло проблем с заказчиком, когда корректор будет выдавать ошибку и не будет считать стандартный расход.
 
 
BigDefДата: Воскресенье, 15.04.2012, 08:55 | Сообщение # 20
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Репутация: 4
Город: Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (wolfgun)
советую обратить внимание на возможность появления абсолютного давления в трубе меньше 0,1 МПа. Чтобы небыло проблем с заказчиком, когда корректор будет выдавать ошибку и не будет считать стандартный расход

Если вы про ЕК260(270), то там диапазон абс. давления начинается с 0,9 бар (датчик 0,9 бар - 2 бар), если корректор СПГ, то там обычно МИДА-ДА (0МПа-0,16МПа), так что с этим проблем нет!
 
 
АбитуриентДата: Понедельник, 16.04.2012, 10:25 | Сообщение # 21
Группа: Абитуриент





Quote (BigDef)
Если вы про ЕК260(270), то там диапазон абс. давления начинается с 0,9 бар (датчик 0,9 бар - 2 бар)

Это значит, что он не будет работать, если СГ-ЭКвз-Р установлен на давлении 3,5 кПа?
 


wolfgunДата: Понедельник, 16.04.2012, 10:57 | Сообщение # 22
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Господа дело не в датчике давления. Датчик то давление абсолютное померяет. А вот алгоритм приведения рабочих расходов к стандартным при абсолютном давлении меньшем 0,1 МПа НЕ РАБОТАЕТ. При этом будет выдаваться ошибка. Это-то и надо учитывать при установке узла учета на низком давлени.

Сообщение отредактировал wolfgun - Понедельник, 16.04.2012, 10:58
 
 
АбитуриентДата: Понедельник, 16.04.2012, 11:54 | Сообщение # 23
Группа: Абитуриент





Quote (wolfgun)
Господа дело не в датчике давления. Датчик то давление абсолютное померяет. А вот алгоритм приведения рабочих расходов к стандартным при абсолютном давлении меньшем 0,1 МПа НЕ РАБОТАЕТ. При этом будет выдаваться ошибка. Это-то и надо учитывать при установке узла учета на низком давлени.

А можно чем-нибудь подтвердить?
 
 
wolfgunДата: Понедельник, 16.04.2012, 12:56 | Сообщение # 24
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Абитуриент, читайте ГОСТ 30319.2-96. Там даны диапазоны применяемости методов расчета коэффициентов сжимаемости, которые зашиты в корректора.
При попадании любого параметра за диапазон будут появляться алармы в архивах корректора. Конкретно по каждому корректору нужно спраживать у его производителя как этот аларм прописывается в архиве . с величиной расхода или в место расхода будут стоять прочерки.
 


extra1818Дата: Среда, 22.06.2016, 11:43 | Сообщение # 25
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Был такой случай. В межрегионгазе как раз и посоветовали делать единый узел учета на основе двух счетчиков с перекрытием их диапазонов. Все это делалось в ГРПШ, давайте задание заводу-изготовителю, они сделают. Только делайте на высокой стороне и с перемычкой для ремонтных работ.
 
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz