shynara_tapi6evaДата: Среда, 27.07.2011, 09:46 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Помогите, я начинающий проектировщик. Нужно обеспечить газом временный строительный городок на 5000 чел. Что лучше поставить ГРПБ или ШРП?
 
 
KadushaДата: Среда, 27.07.2011, 10:15 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 11
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ну вот что за вопросы.... Вопрос нужно задавать с конкретными данными расход общий, мощности оборудования, давления в точке подключения и прочее... Кто ж вам по людям то ответит... А потом поищите на форуме, темы с ГРПШ или ГРПБ уже неоднократно были!
 
 
shynara_tapi6evaДата: Четверг, 28.07.2011, 15:01 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
пропускная способность 2600 м3/час, давление вх - 0,3 МПа, давление вых.- 2-5кПа

??
 


odisДата: Четверг, 28.07.2011, 15:07 | Сообщение # 4
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 92
Репутация: 1
Город: Новосибирск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
shynara_tapi6eva думается нужно исходить из того,что проще и дешевле. А на перспективу там не планируется газификация?
 
 
gasparДата: Четверг, 28.07.2011, 15:12 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (shynara_tapi6eva)
Помогите, я начинающий проектировщик. Нужно обеспечить газом временный строительный городок на 5000 чел. Что лучше поставить ГРПБ или ШРП?

Что нужно поставить - должно быть определено утверждённой схемой газоснабжения данного населенного пункта. На указанный расход достаточно поставить ШРП типа ГСГО с РДБК-1-100/50. Уточните-согласуйте в местом горгазе., им обслуживать.
 
 
shynara_tapi6evaДата: Четверг, 28.07.2011, 16:47 | Сообщение # 6
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
газопровод подводится для временного строительного городка на 3 года. я тоже склоняюсь в сторону шрп
 


LevaKДата: Четверг, 28.07.2011, 18:27 | Сообщение # 7
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Для временного газоснабжения лучше применять шкафные или блочные (контейнерные) установки. Строить стационарный домик смысла нет.
А как выполняются временные сети газоснабжения? Никогда подобного не проектировал. Или просто надземные газопроводы?
 
 
shynara_tapi6evaДата: Пятница, 29.07.2011, 08:49 | Сообщение # 8
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
рассматривали вариант с надземными газопроводами, но потом пришли к выводу, что прокладывать будем полиэтилен подземно. так будет выгоднее
 
 