Экспертиза расширения!!!
|
|
Кардинал | Дата: Вторник, 13.12.2011, 15:03 | Сообщение # 46 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 55
Репутация: 0
Город: Siberia City Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ну вот! Вчера разговаривал с инспектором: сказали, мол иди за экспертизой в ГАСН (гос. арх.-стр. надзор), прежде, чем строить газопроводик на пять домиков с "маленькой" ГРПШ... Я прежде, чем идти звоню, спрашиваю "может откажете в проведении экспертизы, чего мараться то каким-то расширением сетей газоснабжения (именно так и обозвали объект)..." А они и грят: "здрасьте, это к нам!!!" Ссылаются на тех. регламент... Вот таки дела!
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 20:55 | Сообщение # 47 |
Группа: Абитуриент
| Подскажите плиз, нужни ли экспертиза на рекьгсрукцию узла учета газа в ГРУ котельной?
|
|
|
|
gorgas | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 22:30 | Сообщение # 48 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 366
Репутация: 5
Город: Провинция Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| почитайте 116 ФЗ, если ваш объект не попадает под град.кодекс называйте тех.перевооружением
|
|
|
|
botan | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 11:38 | Сообщение # 49 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 107
Репутация: 3
Город: Ноябрьск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В Вашем случае реконструкция узла учета газа в ГРУ, однозначно имеет смысл "тех.перевооружение", поэтому чтобы никого не путать так и называйте проект. По градостроительному кодексу тех.перевооружение под госэкспертизу не попадает, экспертизу промышленной безопасности делать придется.
|
|
|
|