Прокладка газопровода через коридор автосервиса
izaaДата: Среда, 20.07.2011, 16:12 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 9
Город: Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В здании автосервиса газопровод входит в котельную к 2-м котлам. Через коридор от котельной находится окрасочно-сушильное помещение с окрасочной камерой на газу. Возможна ли прокладка газопровода низкого давления через коридор к камере либо необходимо обходить газопровод по фасаду и входит непосредственно в окрасочно-сушильное помещение с улицы.
 
 
ДиманчоДата: Среда, 20.07.2011, 20:10 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если категория помещений по взрывопожарной опасности позволяет это сделать, то почему нет. На своей памяти такие проекты помню, никаких проблем.

Добавлено (20.07.2011, 20:10)
---------------------------------------------
В таком случае тянуть г-д нужно без разъемных соединений на высоте, обеспечивающей возможность обулуживания г-да.

 
 
izaaДата: Четверг, 21.07.2011, 09:17 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 9
Город: Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В СНиПе :Газопровод вводится в помещение, где располагаются газопотребляющие агрегаты, либо в смежное помещение при условии соединения их открытым проемом.
 


tanyanikitaДата: Четверг, 21.07.2011, 09:41 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (izaa)
В СНиПе :Газопровод вводится в помещение, где располагаются газопотребляющие агрегаты, либо в смежное помещение при условии соединения их открытым проемом.

п.7.6 СП 62.13330.2011: При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и с/х здания, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
То же самое было и в СНиП 42-01-2002, так что никаких проблем.
 
 
AlonsoДата: Пятница, 22.07.2011, 11:29 | Сообщение # 5
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
в тресте попросят хотябы устно обосновать транзитную прокладку, если внятного ответа нет и есть возможность тянуть по фасаду то транзитную прокладку завернут, кстати к какой категории относится помещение? если взрывопожароопасное то по пункту 7.8 нового СП вас также завернут
 
 