Установка пожарных извещателей в топочных адм. зданий
|
|
Tornado | Дата: Пятница, 15.07.2011, 13:56 | Сообщение # 1 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 205
Репутация: 7
Город: Г. Тамбов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В соответствии с СП 62.13330.2011 7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должны быть оснащены системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности (датчик загазованности, пожарный извещатель и электромагнитный клапан) с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала. Вопрос заключается в следующем: кто уже проектировал топочные с установкой пожарных извещателей и как их можно подключать их к эл. магнитному клапану КЗГЭМ-У к которому подключены датчики загазованности от системы САКЗ - МК -2 и вообще какие извещатели нужно применять и что входит в комплект этих пожарных извещателей. Может есть ссылки на данные извещатели.
|
|
|
|
Диманчо | Дата: Пятница, 15.07.2011, 14:22 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Еще до официального опубликования (20 мая) согласовывал проект в соответствии с СП 62.13330.2011 7.2..А суть в следующем.. 1. Система контроля загазованности необходима в полной комплектации (т.е. САКЗ-МК-3), с диспетчеризацией..Обязательно в состав САКЗ должен входить БУПС (БСУК), без него не обойтись пожалуй.. 2. Питание пожарных извещателей может предусматриваться от соответствующего разъема БУПС (БСУК) постоянным напряжением питания +20В. 3. В БУПС (БСУК) есть контакты, которые обозначены как "Пожар"..К этим контактам и должен приходить сигнал по шлейфу пожарной сигнализации. 4. Количество пожарных извещателей доджно быть минимум 2. В правилах по пожарной безопасности это написано.. 5. Применяю в проектах Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный " ИП 212-45". Т.е. связующим звеном между двумя системами должен быть БУПС (БСУК)..Именно от него должен идти сигнал на закрытие клапана в случае срабатывания пожарных извещателей..
|
|
|
|
botan | Дата: Пятница, 15.07.2011, 14:36 | Сообщение # 3 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 107
Репутация: 3
Город: Ноябрьск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Уважаемый Главный Помощник ГИП если есть возможность направьте для озакомление все что касается Вами описанного алгоритма. Очень поможете прогрессивному человечеству.
|
|
|
|
Диманчо | Дата: Пятница, 15.07.2011, 15:02 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Единственное, что могу сделать пока, отсканировать красивую цветную картинку, в которой показана связь между всеми звеньями системы контроля загазованности одного конкретного производителя..показаны все контакты и разъемы, к которым могут быть подключены пожарные извещатели. Вечером смогу отсканить картинку. С системами пожарной сигнализации сложнее..Всю необходимую информацию получал устно, по телефону из уст специалистов по автоматике производителя системы контроля загазованности, на письменные запросы не было времени..Однозначно отвечают что можно, опыт определенный в этом есть, но конкретных схем подключения пожарных извещателей и алгоритма работы на "бумаге" пока нет, и не скоро видимо появятся..
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Пятница, 15.07.2011, 15:02 | Сообщение # 5 |
Группа: Абитуриент
| Диманчо !!!!!!! Вы наш Спаситель , если не жалко....................................
|
|
|
|
Диманчо | Дата: Пятница, 15.07.2011, 15:10 | Сообщение # 6 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| никогда еще не приходилось никого спасать ок! вечером отсканю картинку и выложу в сообщении..
|
|
|
|
Диманчо | Дата: Пятница, 15.07.2011, 16:49 | Сообщение # 7 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вот та картинка, которую обещал выложить..Обратите внимание на контакты №1,2 БУПС4, которые обозначены как "Пожар", и контакт №16, на котором написано напряжение питания +20В..Производитель "Саратовская газовая компания"..Если на блоке управления, питания и сигнализации другого производителя есть подобные контакты, с подобными обозначениями, значит вы их также можете применять в связке с пожарными извещателями..
Прикрепления:
__.pdf
(567.5 Kb)
|
|
|
|
Tornado | Дата: Пятница, 15.07.2011, 17:01 | Сообщение # 8 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 205
Репутация: 7
Город: Г. Тамбов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Уважаемый Диманчо, не могли бы вы сбросить пояснительную записку проекта , который вы согласовывали ну и можно и сам проект если не жалко в раздел чертежи газоснабжения или сюда.
|
|
|
|
Диманчо | Дата: Пятница, 15.07.2011, 18:32 | Сообщение # 9 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| да не жалко конечно..только сначала проект доработаю немного) попробую в понедельник выложить админу на рассмотрение в разделе "Чертежи газоснабжения". Проект на частный дом. В принцпе, что я знал, я написал..Чего-то координально нового не будет)
|
|
|
|
Tornado | Дата: Суббота, 16.07.2011, 01:01 | Сообщение # 10 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 205
Репутация: 7
Город: Г. Тамбов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Диманчо) да не жалко конечно..только сначала проект доработаю немного) попробую в понедельник выложить админу на рассмотрение в разделе "Чертежи газоснабжения". Проект на частный дом. В принцпе, что я знал, я написал..Чего-то координально нового не будет)
А я сою топочную через недельку выложу в полном объёме от а до я ( я её только сегодня начал делать)
|
|
|
|
botan | Дата: Суббота, 16.07.2011, 09:00 | Сообщение # 11 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 107
Репутация: 3
Город: Ноябрьск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо за оперативность и понимание в наше время это редкость. Не перевелись еще на земле Русской.....
|
|
|
|