Установка пожарных извещателей в топочных адм. зданий
TornadoДата: Пятница, 15.07.2011, 13:56 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 205
Репутация: 7
Город: Г. Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В соответствии с СП 62.13330.2011 7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должны быть оснащены системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности (датчик загазованности, пожарный извещатель и электромагнитный клапан) с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала.
Вопрос заключается в следующем: кто уже проектировал топочные с установкой пожарных извещателей и как их можно подключать их к эл. магнитному клапану КЗГЭМ-У к которому подключены датчики загазованности от системы
САКЗ - МК -2 и вообще какие извещатели нужно применять и что входит в комплект этих пожарных извещателей.
Может есть ссылки на данные извещатели.
 
 
ДиманчоДата: Пятница, 15.07.2011, 14:22 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Еще до официального опубликования (20 мая) согласовывал проект в соответствии с СП 62.13330.2011 7.2..А суть в следующем..
1. Система контроля загазованности необходима в полной комплектации (т.е. САКЗ-МК-3), с диспетчеризацией..Обязательно в состав САКЗ должен входить БУПС (БСУК), без него не обойтись пожалуй..
2. Питание пожарных извещателей может предусматриваться от соответствующего разъема БУПС (БСУК) постоянным напряжением питания +20В.
3. В БУПС (БСУК) есть контакты, которые обозначены как "Пожар"..К этим контактам и должен приходить сигнал по шлейфу пожарной сигнализации.
4. Количество пожарных извещателей доджно быть минимум 2. В правилах по пожарной безопасности это написано..
5. Применяю в проектах Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный " ИП 212-45".
Т.е. связующим звеном между двумя системами должен быть БУПС (БСУК)..Именно от него должен идти сигнал на закрытие клапана в случае срабатывания пожарных извещателей..
 
 
botanДата: Пятница, 15.07.2011, 14:36 | Сообщение # 3
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 107
Репутация: 3
Город: Ноябрьск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемый Главный Помощник ГИП если есть возможность направьте для озакомление все что касается Вами описанного алгоритма. Очень поможете прогрессивному человечеству.
 


ДиманчоДата: Пятница, 15.07.2011, 15:02 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Единственное, что могу сделать пока, отсканировать красивую цветную картинку, в которой показана связь между всеми звеньями системы контроля загазованности одного конкретного производителя..показаны все контакты и разъемы, к которым могут быть подключены пожарные извещатели. Вечером смогу отсканить картинку. С системами пожарной сигнализации сложнее..Всю необходимую информацию получал устно, по телефону из уст специалистов по автоматике производителя системы контроля загазованности, на письменные запросы не было времени..Однозначно отвечают что можно, опыт определенный в этом есть, но конкретных схем подключения пожарных извещателей и алгоритма работы на "бумаге" пока нет, и не скоро видимо появятся..
 
 
АбитуриентДата: Пятница, 15.07.2011, 15:02 | Сообщение # 5
Группа: Абитуриент





Диманчо !!!!!!!
Вы наш Спаситель , если не жалко....................................
 
 
ДиманчоДата: Пятница, 15.07.2011, 15:10 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
никогда еще не приходилось никого спасать smile ок! вечером отсканю картинку и выложу в сообщении..
 


ДиманчоДата: Пятница, 15.07.2011, 16:49 | Сообщение # 7
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вот та картинка, которую обещал выложить..Обратите внимание на контакты №1,2 БУПС4, которые обозначены как "Пожар", и контакт №16, на котором написано напряжение питания +20В..Производитель "Саратовская газовая компания"..Если на блоке управления, питания и сигнализации другого производителя есть подобные контакты, с подобными обозначениями, значит вы их также можете применять в связке с пожарными извещателями..
Прикрепления: __.pdf (567.5 Kb)
 
 
TornadoДата: Пятница, 15.07.2011, 17:01 | Сообщение # 8
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 205
Репутация: 7
Город: Г. Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемый Диманчо, не могли бы вы сбросить пояснительную записку проекта , который вы согласовывали ну и можно и сам проект если не жалко в раздел чертежи газоснабжения или сюда.
 
 
ДиманчоДата: Пятница, 15.07.2011, 18:32 | Сообщение # 9
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
да не жалко конечно..только сначала проект доработаю немного) попробую в понедельник выложить админу на рассмотрение в разделе "Чертежи газоснабжения". Проект на частный дом. В принцпе, что я знал, я написал..Чего-то координально нового не будет)
 


TornadoДата: Суббота, 16.07.2011, 01:01 | Сообщение # 10
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 205
Репутация: 7
Город: Г. Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Диманчо)
да не жалко конечно..только сначала проект доработаю немного) попробую в понедельник выложить админу на рассмотрение в разделе "Чертежи газоснабжения". Проект на частный дом. В принцпе, что я знал, я написал..Чего-то координально нового не будет)


А я сою топочную через недельку выложу в полном объёме от а до я ( я её только сегодня начал делать)
 
 
botanДата: Суббота, 16.07.2011, 09:00 | Сообщение # 11
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 107
Репутация: 3
Город: Ноябрьск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо за оперативность и понимание в наше время это редкость. Не перевелись еще на земле Русской.....
 
 