расстояние от счетчика
|
|
Mihail_Savin | Дата: Среда, 04.04.2012, 15:45 | Сообщение # 46 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 211
Репутация: 13
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Raving) Когда недай Бог оперативно нужно будет отключить стояк, сколько вы потратите времени на поиск приставной лестницы??? Я думаю столько времени потрачу на поиск приставной лестницы, сколько Вам понадобиться для поиска рукоятки от крана, для того, что бы перекрыть. В основном сейчас ставять краны под приварку и снимают рукоятку. Оперативное отключение не понадобиться если Вы технически грамотно всё сделали: В каждой квартире счётчик, перед ним кран, клапан термозапорный и электромагнитный. Quote (Raving) А площадки можно конечно, так будет архитектура страдать и жители проектировщику тоже спасибо не скажут. Как то так Скорее ландшафт, а не архитектура. Я же Вам не предлагаю площадку размером с теннисный корт или с футбольное поле, а к примеру 600ммх600мм. Я предпочту площадку, чем висящие "сопли" на современном красивом фасаде, это сугубо моё мнение и частных застройщиков которых я встечал (3 этажа+мансарда).
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Среда, 04.04.2012, 16:48 | Сообщение # 47 |
Группа: Абитуриент
| Mihail_Savin. Расстояние 1,6 м от уровня пола или земли принято не по техническим соображениям, а из соображения удобства снятия показаний. Я так считаю, хотя могу ошибаться. Посудите сами, средний рост российского мужчины в настоящее время составляет 176 см, средний рост женщин составляет 162 см. Были бы мы все великанами, я думаю было бы как правило 2,0 м. Ничего не мешает повесить счётчик над холодильником, как приведено было на форуме, я сам однажды такой проект помогал делать, проблем при согласовании не было или например на улице, только предусмотрите площадку для обслуживания или можно обслуживать и снимать показание при помоще приставной лестнице.
Полностью согласен, но последнее слово за горгазом (кому-то повезло, кому-то нет) - в моей ситуации не повезло делаю на высоте 1,6м.
|
|
|
|
LevaK | Дата: Четверг, 05.04.2012, 09:37 | Сообщение # 48 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Raving) Из инструкции по установке БГС. А какое расстояние в проекте ставите вы?
БГС - это Бытовой Газовый Счетчик? Не все инструкции прямо указывают эту величину... Я обычно указываю высоту установки исходя из удобства обслуживания и чесотки в левой ноге. Но нормативной высоты (только так и не иначе) не видел. Фото счетчика над холодильником - это я себе в кухне так сделал. Не считаю большим трудом раз в месяц стать на табурет и снять показания.
|
|
|
|
Raving | Дата: Четверг, 05.04.2012, 11:20 | Сообщение # 49 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 235
Репутация: 2
Город: Украина Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (LevaK) БГС - это Бытовой Газовый Счетчик? Не все инструкции прямо указывают эту величину... Я обычно указываю высоту установки исходя из удобства обслуживания и чесотки в левой ноге. Но нормативной высоты (только так и не иначе) не видел. Фото счетчика над холодильником - это я себе в кухне так сделал. Не считаю большим трудом раз в месяц стать на табурет и снять показания. Да, бытовой газовый счетчик. Я вас конкретно спрашиваю что вы указываете в проекте? Вы же не пишете в проекте "исходя из удобства обслуживания и чесотки в левой ноге". Я думаю слесарю удобнее будет снимать-ставить БГС на поверку если он будет 1,60 от пола, чем на 2,0 м. да и еще над холодильником... Если учесть еще что в день он их снимает штук 20-25, поставьте себя на его место.
|
|
|
|
ecoproek | Дата: Пятница, 06.04.2012, 22:54 | Сообщение # 50 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 139
Репутация: 2
Город: Анапа Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| LevaK, СП42-101-2003 п.6.47 Установка счетчиков предусматривается исходя из условий удобства их монтажа, обслуживания и ремонта. Высоту установки счетчиков, как правило, следует принимать 1,6 м от уровня пола помещения или земли.. Плохо читаем СП. Вот норма без всяких оговорок. Raving, счётчик секунды не считает он кубы считает. Я насчёт этих жутких цифр не понял. Levak верно заметил насчёт возраста вселенной.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Суббота, 07.04.2012, 09:08 | Сообщение # 51 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Я тут недавно приглядел интересные счётчики газа "Гранд" - маленькие, удобные, разных номиналов. Но в чём подвох? Смотрим тут
Я так и знал, что там подвох! Электронная "голова" данного чудо-устройства весьма восприимчива к электромагнитному излучению. Если рядом стоит микроволновка то абзац. Посему старые добрые горшки - всё ещё жгут. Им всё по балабасу.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 07.04.2012, 16:47 |
|
|
|
LevaK | Дата: Суббота, 07.04.2012, 10:03 | Сообщение # 52 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (ecoproek) LevaK, СП42-101-2003 п.6.47 Установка счетчиков предусматривается исходя... Я живу в Украине, СП не действуют. В нашем ДБН этой нормы нет. Когда-то были временные нормы на установку счетчиков - там это было, а с выходом ДБН в 2002 году этого нет.
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Суббота, 07.04.2012, 11:13 | Сообщение # 53 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (gaspar) Я тут недавно приглядел интересные счётчики газа "Гранд" - маленькие, удобные, разных номиналов. Но в чём подвох? Да, отличные счетчики, с возможностью телеметрии и (главное) с температурной коррекцией. Сертификат качества тоже есть. Действительно, в чем подвох? Может, то что похожи на водяные? (Сантехники будут путать). Ответьте. пожалуйста, кто использовал.
|
|
|
|
Mihail_Savin | Дата: Суббота, 07.04.2012, 12:02 | Сообщение # 54 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 211
Репутация: 13
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте, вроде нет подвоха. Кто ставил, остались довольны. Разговаривал с монтажником сегодня, говорит удобно в монтаже. А организация-производитель серьёзная. У них своё конструкторское бюро, испытательные лаборатории. Ходят все в белых халатиках и выпускают 20000 штук в квартал данного изделия. У нас в Ростове сейчас огромное количество их, правда я не слышал что-бы кто-то ставил с термокоректором. Осенью была возможность пойти к ним работать, а я не пошел-дурак, был бы уже более менее нормальным специалистом Добавлено (07.04.2012, 12:02) --------------------------------------------- P.S. У Уважаемого LevaKa сегодня день рождение, не забудьте поздравить. От себя пожелаю счастья, здоровья Вам и Вашим близким. Заходите почаще, Ваш опыт очень нужен молодежи, поэту не стесняйтесь-делитесь.
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Суббота, 07.04.2012, 12:14 | Сообщение # 55 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Quote (Mihail_Savin) а я не пошел-дурак, был бы уже более менее нормальным специалистом Я считаю наоборот. Многие работники этого предприятия, кроме недовольства ничего не могут вспомнить о работе на нем.
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Суббота, 07.04.2012, 13:23 | Сообщение # 56 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Mihail_Savin) У нас в Ростове сейчас огромное количество их, правда я не слышал что-бы кто-то ставил с термокоректором У нас, на Урале, ГРО прописывают в ТУ (на жилые дома) счетчики с корректором.
|
|
|
|
Mihail_Savin | Дата: Суббота, 07.04.2012, 16:22 | Сообщение # 57 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 211
Репутация: 13
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (proekt-gaz) Я считаю наоборот. Многие работники этого предприятия, кроме недовольства ничего не могут вспомнить о работе на нем. Здравствуйте proekt-gaz, , я имею ввиду, то что лучше заниматься хоть чем то связанным с газом, чем эксплуатацией тепловых сетей, как в моём случае, но всё равно спасибо Вам, так как расстройства и сожаления у меня теперь поубавилось Quote (Dima75) У нас, на Урале, ГРО прописывают в ТУ (на жилые дома) счетчики с корректором. Здравствуйте Dima75, это не зависимо от места размещения-снаружи или внутри ?
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Суббота, 07.04.2012, 16:48 | Сообщение # 58 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Mihail_Savin, удивительно, но факт-вне зависимости от размещения. Понятно, что снаружи, в отопительный период "реальные кубы" имеют значение меньше от оплачиваемых "стандартных" (т.е термокорректор нужен). А ведь в помещении скорей наоборот. Вот такое честное ГРО есть у нас на Урале. Еще они не берут денег за выдачу ТУ и согласование проектов. Удивительно, но ГРО-это ОАО. Зато есть ГРО- ГУП СО (государственная структура), которая "имеет" денег с ЗАКа и проектировщиков буквально за все. Поневоле начинаешь думать о капитализме "с человеческим лицом". Всего доброго!
|
|
|
|
Mihail_Savin | Дата: Суббота, 07.04.2012, 18:31 | Сообщение # 59 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 211
Репутация: 13
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Dima75) Еще они не берут денег за выдачу ТУ и согласование проектов. В смысле официальная оплата согласования проектов в кассу?
|
|
|
|
sl12 | Дата: Суббота, 07.04.2012, 22:19 | Сообщение # 60 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Mihail_Savin, удивительно, но факт-вне зависимости от размещения. Понятно, что снаружи, в отопительный период "реальные кубы" имеют значение меньше от оплачиваемых "стандартных" (т.е термокорректор нужен). А ведь в помещении скорей наоборот
Наконец-то проклюнулось!!! Предлагается ставить БГС прямо в газовых духовках и запретить их неиспользование!!!! Потерям газа - нет!!!! (кто понимает)
|
|
|
|