Фильтрация газа
|
|
latander | Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 19:48 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Санкт Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте!!!!! Кто подскажет по оборудованию. Вопрос такого плана какое фильтующее устройства необходимо при следующем варианте? Газ по газопроводу протяженностью 10км гонит грязь к двум котельным (районным) оборудование выходит из строя в течении 3дней (дырки в корпусах, изьеденные седла клапанов) Соответственно фильтры чистятся ежедневно. При снижении нагрузки с одной котельной на другую, все так же плохо с оборудованием. По моему мнению необходимы циклоны (такие которыми чистят газ из скважин в ГАЗПРОМЕ) но сколько и действительно нужны они не знаю. Расход газа уточню позже. Зараннее спасибо.
|
|
|
|
Газовик | Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 20:02 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Администраторы
Сообщений: 139
Репутация: 9
Статус: Онлайн
| Думаю это будет дороговато. Циклон в зависимости от характеристик улавливаемой пыли, типа и режима работы циклона обеспечивают эффективность очистки газов и пылеулавливания 80-95%. Циклон может использоваться как для предварительной очистки газов и пылеулавливания так и устанавливаться перед рукавными фильтрами или электрофильтрами, так и самостоятельно. Надо выяснить почему обычные фильтры не помогают.
Сообщение отредактировал Газовик - Воскресенье, 15.03.2009, 20:02 |
|
|
|
Абитуриент | Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 23:14 | Сообщение # 3 |
Группа: Абитуриент
| а вы уверены что газопровод простреллен после сварочных работ если не уверенны то это будет засореность газопровода постоянная
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Понедельник, 16.03.2009, 19:15 | Сообщение # 4 |
Группа: Абитуриент
| Газовик Абитуриент всем СПАСИБО разобрался сам оказывается в снабжающей газом организации отключены циклоны, так что вся грязь лежащая в трубах летит до потребителя
|
|
|
|
Газовик | Дата: Вторник, 17.03.2009, 08:22 | Сообщение # 5 |
Старший проектировщик
Группа: Администраторы
Сообщений: 139
Репутация: 9
Статус: Онлайн
| Не за что, обращайся если что Самое главное в работе по устранению неисправностей - поиск причины, зная причину явления разобраться с последствиями не составит труда.
Сообщение отредактировал Газовик - Вторник, 17.03.2009, 08:23 |
|
|
|
alus | Дата: Четверг, 19.03.2009, 16:49 | Сообщение # 6 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (latander) Кто подскажет по оборудованию. Вопрос такого плана какое фильтующее устройства необходимо при следующем варианте? Вопрос магистральных сетей газотранспортных систем до ГРС.
|
|
|
|
stessi2006 | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 16:31 | Сообщение # 7 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| У меня такая же ситуация. После ГРС есть газопровод 15 км, который, по-видимому, не продували. Газ идет очень грязный прямо на потребителя, сетки с обычных фильтров срывает просто. Засоряются через неск. минут. Что делать? Циклон поможет? Какие плюсы/минусы?
|
|
|
|