Регулятор давления газа
kiska-iriskaДата: Среда, 12.02.2014, 14:48 | Сообщение # 16
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Народ, всем доброго времени суток! Подскажите мне пожалуйста следующее. В цехе перед каждым технологическим оборудованием я ставлю регуляторы давления газа РДНК-У и РДУ-32. Я не могу разобраться, в каких случаях надо проектировать сбросные трубопроводы, а в каких продувочные трубопроводы от регуляторов.
 
 
fiat135Дата: Среда, 12.02.2014, 15:08 | Сообщение # 17
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата kiska-iriska ()
Подскажите мне пожалуйста следующее. В цехе перед каждым технологическим оборудованием я ставлю регуляторы давления газа РДНК-У и РДУ-32. Я не могу разобраться, в каких случаях надо проектировать сбросные трубопроводы, а в каких продувочные трубопроводы от регуляторов.
Надо более подробная информация: вы ставите ГРУ с этими регуляторами??? заводской готовности (комплектности)? или сами собираете ГРУ с этими регуляторами? Указанные регуляторы комбинированнные, т.е включают в себя и ПЗК и ПСК, т.е. выход на сбросник у них будет...а вот продувочные газопроводы никак напрямую не связаны с регулятором - они необходимы в ГРУ на участке с оборудованием снимаемым для ремонта... (в заводском ГРУ они предусмотрены заводом, а если собираете, то предусматривает проектировщик....). Посмотритье заводские схемы ГРУ (ГРПШ) с этими регуляторами и всё станет понятно...
 
 
kiska-iriskaДата: Среда, 12.02.2014, 15:28 | Сообщение # 18
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Нее, они не в ГРУ, а на ответвлении к каждой газоиспользующей установке (снижаю давление со среднего на низкое).Т.е. на сколько правильно я поняла будет только сбросной трубопровод от регулятора.
 


fiat135Дата: Среда, 12.02.2014, 15:44 | Сообщение # 19
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ну как бы вы это не называли, но это будет ГРУ, потому что вы снижаете давление с одной категории на другую...если бы вы снижали давление в пределах одной категории, например с 500 мм на 200 мм и делали бы это регулятором стабилизатором, то это можно бы было назвать не ГРУ...а так к ним будут предъявлятся требования по составу п.6.5.1 СП 62.13330.2011... надо ставить фильтр (если вводной далеко) , краны для отключения участка газопровода  продувку на участке где стоит регулятор (между кранами), но это если само газопотребляющее оборудование далеко от регулятора...если близко, то для продувки этого участка можно будет использовать продувочный газопровод перед краном на опуске к котлу (печи...и т.п.)...
 
 
Anton91Дата: Вторник, 12.12.2017, 14:26 | Сообщение # 20
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: Курск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Интересует новая формулировка п.6.5.1 СП 62.13330.2011* с изм.2: "ПРГ могут оснащаться фильтром, устройствами безопасности [предохранительной и отключающей (защитной) арматурой], регулирующей арматурой (регулятор давления, регулятор-монитор), запорной арматурой, контрольно-измерительными приборами (КИП) и, при необходимости, узлом учета расхода газа."
В предыдущей редакции было "должны быть".  Получается наличие данного оборудования носит рекомендательный характер?
 
 
Dima75Дата: Вторник, 12.12.2017, 16:50 | Сообщение # 21
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Просто уточнили формулировку.. Там контекст был другой исключающий комбинаторику применения того или иного оборудования. Вам же надо в данном технологическом устройстве (см. ТР по газу - определения) редуцировать газ и обеспечить поддержание его параметров в допустимом диапазоне, поэтому необходимый объем технических устройств для устойчивой и безопасной работы должен быть предусмотрен....
 


Anton91Дата: Понедельник, 18.12.2017, 12:58 | Сообщение # 22
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: Курск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо за разъяснение.

Добавлено (11.10.2018, 14:11)
---------------------------------------------
Добрый день, столкнулся с вопросом при выполнении монтажных работ. Имеется проект газоснабжения с межпоселковым газопроводом и газопроводом по населенному пункту. Первый шкаф запроектирован почти сразу после врезки в газопровод высокого давления 1-й категории. По тех.условиям в точке врезки максимальное давления 1,2 МПа, фактическое (расчетное) - 0,5 МПа. Так вот шкаф по проекту, цитирую: "типа ГСГО-М/25-06 с РДБК-1п-50/25 (2шт) для снижения давлениягаза с высокого Iкатегории Pвх≤0,5 МПа до высокого IIкатегории Pвых=0,5МПа".

Добавлено (11.10.2018, 14:15)
---------------------------------------------
Вопрос в чем, смогут ли регуляторы нормально работать без понижения давления, и какая необходимость установки ГРПШ в данном случае, формальное изменение категории давления газа?

 
 
gasparДата: Четверг, 11.10.2018, 14:47 | Сообщение # 23
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Anton91 ()
Вопрос в чем, смогут ли регуляторы нормально работать без понижения давления, и какая необходимость установки ГРПШ в данном случае, формальное изменение категории давления газа?
Я бы рекомендовал обратиться к изготовителю регулятора или как минимум запросить и направить ему опросный лист.
 
 
zorik2Дата: Четверг, 11.10.2018, 16:20 | Сообщение # 24
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Anton91 ()
Первый шкаф запроектирован почти сразу после врезки в газопровод высокого давления 1-й категории. По тех.условиям в точке врезки максимальное давления 1,2 МПа, фактическое (расчетное) - 0,5 МПа. Так вот шкаф по проекту, цитирую: "типа ГСГО-М/25-06 с РДБК-1п-50/25 (2шт) для снижения давления газа с высокого Iкатегории Pвх≤0,5 МПа до высокого IIкатегории Pвых=0,5МПа".
Такое бывает очень часто. Когда нет расчетного расхода газа (перспектива потребления), тогда на сетях эксплуатационники могут держать давление которое обеспечивает необходимый расход и давление для потребителей. При проектирование, надо исходить из расчетных (проектных) давлений и расходов.
Таблицу пропускной способности при определенном давлении регулятором РДБК 1п-50/25 можно посмотреть справочник Шур И.А. "Газорегуляторные пункты и установки" табл. 2.14 стр. 108, должен быть запас не менее 20%. Сделайте проверку обеспечения пропускной способности газопровода потребителя при фактическом давлении и если оно недостаточно, укажите в проекте давление которое необходимо поддерживать           на входе ГСГОМ-М/25-06  эксплуатационникам после сдачи в эксплуатацию проектируемого газопровода (до ввода проектных расходов). РДБК 1п-50/25  имеет диапазон настройки выходного давления от 0,03 - 0,60 (МПа).
Книга есть на сайте http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-78


Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 11.10.2018, 16:23
 


Anton91Дата: Пятница, 12.10.2018, 07:33 | Сообщение # 25
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: Курск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо за советы, уважаемые gaspar и zorik2!
 
 