день добрый, ситуация следующая

имеется гараж, внутри разделенный на три помещения ж/б перегородками.

1) по назначению гараж у нас относиться к производственным?
2) есть ли принципиальная разница какой котел будет, с открытой камерой или закрытой? (думаю с закрытой предпочтительнее, в целях безопасности)
3) СИКЗ стоит ли ставить больше датчиков, т.е. не только в самом помещении где будет котел, а поставить и в других?

заранее спс


Сообщение отредактировал Yurik906 - Четверг, 09.06.2011, 15:14
 
 
ДиманчоДата: Четверг, 09.06.2011, 18:59 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
1) Если гараж, например, представляет собой станцию технического обслуживания, то да. В других случаях может и нет.
2) Без разницы, с какой камерой сгорания вы запроектируете котел,все зависит от местных условий, можно ли вывести коаксиалку через стену,есть ли рядом жилые здания, территории общего пользования и т.д. Конечно, вы должны предусмотреть для котельной отдельное помещение..
3) Вот это наверное будут излишним. Машины могут так чадить, что датчики начнут срабатывать с катастрофической частотой.. smile За другие вы не беспокойтесь, это вне вашей компетенции..
 
 