Yurik906 | Дата: Четверг, 09.06.2011, 15:12 | Сообщение # 1 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| сразу извеняюсь, опечатался уже в теме, ОТОПЛЕНИЕ ГАРАЖА
день добрый, ситуация следующая
имеется гараж, внутри разделенный на три помещения ж/б перегородками.
1) по назначению гараж у нас относиться к производственным? 2) есть ли принципиальная разница какой котел будет, с открытой камерой или закрытой? (думаю с закрытой предпочтительнее, в целях безопасности) 3) СИКЗ стоит ли ставить больше датчиков, т.е. не только в самом помещении где будет котел, а поставить и в других?
заранее спс
Сообщение отредактировал Yurik906 - Четверг, 09.06.2011, 15:14 |
|
|
|
Диманчо | Дата: Четверг, 09.06.2011, 18:59 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 1) Если гараж, например, представляет собой станцию технического обслуживания, то да. В других случаях может и нет. 2) Без разницы, с какой камерой сгорания вы запроектируете котел,все зависит от местных условий, можно ли вывести коаксиалку через стену,есть ли рядом жилые здания, территории общего пользования и т.д. Конечно, вы должны предусмотреть для котельной отдельное помещение.. 3) Вот это наверное будут излишним. Машины могут так чадить, что датчики начнут срабатывать с катастрофической частотой.. За другие вы не беспокойтесь, это вне вашей компетенции..
|
|
|
|