| Quote (odis) Один человек говорит, что при диаметре 76 - 42 м , другой около 100м?За кем правда? СП 42-102-2004 вас рассудит:
Определение пролетов надземных газопроводов
5.96 ........ Расстояния между неподвижными опорами рекомендуется принимать согласно таблице 14.
......Ду до 300 мм - 100м.
Опять же, это рекомендуемые расстояния, фактически, без учета трассировки газопровода. Поэтому неподвижку в т.вр. - обязательно, а далее - из соображений здравого смысла. Я обычно стараюсь при Ду 50-100 уложиться в 50 метров между неподвижками. Но это мой подход. Нареканий у экспертов не вызывает, но это не повод считать истиной...
|
|
|
|
odis | Дата: Среда, 15.06.2011, 12:47 | Сообщение # 33 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 92
Репутация: 1
Город: Новосибирск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| chrome, спасибо за информацию, я принял по СП 42-102. табл.14.
|
|
|
|
kireeva | Дата: Среда, 05.10.2011, 08:29 | Сообщение # 34 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Актобе Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| odis, здравствуйте! вы не могли бы скинуть мне типовой чертеж молниезащиты грпш? мне чертеж очень нужен, так как я раньше не сталкивалась молниезашитой. благодарю заранее.
|
|
|
|
metagaz | Дата: Среда, 05.10.2011, 09:00 | Сообщение # 35 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Зайдите в раздел "чертежи газоснабжения"
|
|
|
|
kireeva | Дата: Среда, 05.10.2011, 09:43 | Сообщение # 36 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Актобе Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| простите, но у меня нет программы компас. у меня только автокад
|
|
|
|
seremba | Дата: Среда, 05.10.2011, 13:46 | Сообщение # 37 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Зачем типовой.Сами разработайте.Мог скинуть в PDF мои разработки. Добавлено (05.10.2011, 13:46) --------------------------------------------- kireeva, пишите е-мэйл,скину
|
|
|
|
odis | Дата: Среда, 05.10.2011, 16:03 | Сообщение # 38 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 92
Репутация: 1
Город: Новосибирск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| kireeva вот вариант в помощь, либо последуйте совету metagazа.Еще нужна будет помощь спрашивайте.
|
|
|
|