Установка ЗА и компенаторов при подземной прокладке.
odisДата: Пятница, 27.05.2011, 16:45 | Сообщение # 1
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 92
Репутация: 1
Город: Новосибирск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые специалисты какие мнения? На протяженных участках предусмотривают установку ЗА в колодце с линзовым компенсатором.Если участок очень большой длины, скажем, магистральный г-д несколько десятков км, то в таком случае в практике принято делить г-д на участки с установкой ЗА с компенсатором в конце каждого участка (например, по 5 км).
1.Почему именно на 5 км?
2.Возможен ли такой вариант.На участке не ставим колодец с линзовым компенсатором, делаем безколодезную установку ЗА, ставим пару Г-обр компесаторов или П-обр?

Добавлено (27.05.2011, 16:45)
---------------------------------------------
Вопрос касается стальных газопроводов.

 
 
zorik2Дата: Пятница, 27.05.2011, 20:26 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (odis)
скажем, магистральный г-д несколько десятков км

Что Вы под эти подразумеваете ? Газопровод по СНиП 2.05.06-85* МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
Тогда внимательно читайте СНиП там есть п.4.12
Quote (odis)
Вопрос касается стальных газопроводов.

Может СП 62.13330 тогда к чему слово магистральный.
Уважаемый odis, Что бы быстро получить правильный ответ сформулируйте правильно вопрос. Дайте больше точной информации и Вам сразу на форуме ответят.