Понедельник, 25.11.2024, 23:46
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
ТИПОВАЯ СЕРИЯ ЗАЩИТЫ г/да от ПАДЕНИЯ В/В ПРОВОДОВ 110 кВ
ktn1411Дата: Вторник, 24.05.2011, 23:27 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Самара
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Электрики требуют рассчитать защитное ограждение на нагрузки при падении проводов на г/д и протекание токов по ограждению при КЗ согласно ПУЭ. Чтобы отписаться требуется штамп какого-либо НИИ.
 
 
LevaKДата: Среда, 25.05.2011, 01:24 | Сообщение # 2
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Типовой серии на ограждения газопроводов от падения проводов ВЛ нет в природе. Все выдумывают что-то свое. Расчет токов тоже в глаза не видел (не требовали ни разу).
PS Откуда такое требование появилось у электриков? Ведь ПУЭ никак не нормирует токи в ограждении! Зачем их считать? В ПУЭ есть требование "заземлить ограждение" и все...
 
 
ktn1411Дата: Четверг, 26.05.2011, 18:44 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Самара
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
"PS Откуда такое требование появилось у электриков?". Цитирую ПУЭ: п.2.5.280 (Ограждения должны быть рассчитаны на нагрузки от воздействия проводов при их обрыве или при падении опор ВЛ, ограничивающих пролет пересечения, и на термическую стойкость при протекании токов КЗ.). Вот это и требует гл. ИНЖЕНЕР эксплуатирующей организации... angry
 


LevaKДата: Понедельник, 30.05.2011, 16:52 | Сообщение # 4
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Отстал от жизни, новые ПУЭ не читал...
Тогда к электрикам - они умеют (должны уметь) считать токи КЗ.
Нагрузки при обрыве - это чтобы ограждение не упало от веса проводов.
 
 
BAV1Дата: Вторник, 31.05.2011, 11:14 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Tula
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да если опора ВЛ грохнится ее ни одно ограждение не выдержит.
Да и траекторию и инерцию опоры ВЛ предугадать сложно.
 
 
proekt-gazДата: Вторник, 31.05.2011, 14:34 | Сообщение # 6
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
BAV1, при расчете выбирается наихудший вариант развития событий.
 


ktn1411Дата: Вторник, 31.05.2011, 20:10 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Самара
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Получается, что при желании любой грамотный электрик способен увеличить расходы на проект по газоснабжению, т.к. заказчику придётся нанимать ещё доп. людей по металлоконструкциям и электроснабжению для расчёта, т.к. мне этот ответ не дали ни здесь на форуме ни на форуме диалога АВОК (включая самих электриков).
 
 
ppmom-gzdДата: Среда, 01.06.2011, 11:30 | Сообщение # 8
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 76
Репутация: 1
Город: Россия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Не понимаю, чему Вы удивляетесь? Экспертиза отрабатывает свои деньги, нужна защита от падения провода в соответствии с ПУЭ и ПБ делайте, не можете сами, потому что газовик, нанимайте специалистов, которые и будут отвечать за свои решения. А вы им еще и деньги заплатите, еще добавите за скорость, т.к. ваши 90 дней заканчиваются. Извините за резкость, но я возмущена не меньще Вашего.
 
 
zorik2Дата: Среда, 01.06.2011, 15:49 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если почитать ПУЭ то п. 2.5.280. Пересечение ВЛ 110 кВ и выше с надземными и наземными магистральными и промысловыми трубопроводами* для транспорта горючих жидкостей и газов, как правило, не допускается.
* Магистральные и промысловые трубопроводы в дальнейшем именуются магистральные трубопроводы.

Если это газопровод не относящийся к магистральным, то смотрим п. 2.5.281
ПУЭ
http://libgost.ru/pue...._7.html


Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 01.06.2011, 15:50
 


проектировщик05Дата: Четверг, 31.10.2013, 10:19 | Сообщение # 10
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 72
Репутация: 0
Город: Махачкала
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
2.5.281. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с надземными и наземными трубопроводами, а также с канатными дорогами, должны быть анкерными нормальной конструкции.
По табл. 2.5.39. для своего газопровода Dn50 я выдержал необходимые расстояния. Нужно ли делать все-таки опоры анкерными по п.2.5.281?
 
 
BetonLipetskДата: Пятница, 11.11.2016, 17:23 | Сообщение # 11
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Липецк
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вопрос актуален! Есть ли у кого то пример проекта или чертежа защитного экрана надземного газопровода от пересечения ЛВ 110 кВ?
Для более полного понимания сути вопроса приложил найденные и сделанные мной фотографии подобных конструкций.
Прикрепления: 2675751.jpg (120.1 Kb)
 
 
zorik2Дата: Пятница, 11.11.2016, 19:34 | Сообщение # 12
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Типовых серий на пересечение ВЛ в Союзе небыло. При капитализме, когда есть авторское право, тем более. Каждый разрабатывает сам на конкретные объекты. Вот есть в интернете такой вариант.
Прикрепления: 9315508.jpg (154.3 Kb)


Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 11.11.2016, 20:18
 


BetonLipetskДата: Пятница, 11.11.2016, 20:29 | Сообщение # 13
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Липецк
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, Спасибо!
Данный вариант применим для отдельного газопровода небольшого диаметра. В моем случае необходим экран для целой эстакады газопроводом, конструкции которого будут крепиться непосредственно к газопроводу, а не на отдельно стоящих стойках.
Думаю, что есть у кого-то именно такое конструктивное решение.
 
 
zorik2Дата: Пятница, 11.11.2016, 21:02 | Сообщение # 14
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата BetonLipetsk ()
конструкции которого будут крепиться непосредственно к газопроводу, а не на отдельно стоящих стойках.
Грамотные инспекторы такое решение не пропускают.
 
 
barkДата: Суббота, 12.11.2016, 15:33 | Сообщение # 15
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Грамотные инспекторы такое решение не пропускают.
увы, грамотные инспектора перевелись или их из-за принципиальности увольняют. на бескрайних просторах Родины можно всякое увидеть. пример на фото (но так делать не советую).
по ссылке есть вариант крепления к опорам газопровода (уже не к газопроводу):
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56322
в краснодарском крае типичное решение защиты газопровода по чертежу Гипрониигаз (с помощью изоляторов, крепящихся к газопроводу), тоже по ссылке чертеж есть:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=19135
Прикрепления: 1621968.jpg (221.3 Kb)


Сообщение отредактировал bark - Суббота, 12.11.2016, 15:37
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz