hrol495Дата: Пятница, 23.09.2016, 09:29 | Сообщение # 136
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 191
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
встраиваемыми в оконный профиль клапанами, клапанами в стенах, и просто оконной поворотно-откидной фрамугой с функцией микропроветривания.
а на что можно сослаться, что устройство форточки на кухне при установке котла не обязательно?

в СП 41-108-2004 пункт
4.2.4 Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям:
размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна;
объем помещения должен определяться исходя из условий обеспечения удобства эксплуатации котлов и производства монтажных и ремонтных работ, но не менее 15 м3;
высота - не менее 2,2 м;

но ведь он относится к теплогенераторным. а кухня - это другое помещение?
в ней по-любому площадь остекления больше чем 0,03м2 на 1м3 объема; в моем случае объем кухни 28м3, а площадь остекления составляет 2м2
самому смешно, но отдел архитектуры муниципального образования требует наличие форточки на кухне
хотя у нас в проекте присутствует окно с открываемой фрамугой
конечно окно удоражается всего лишь на 30% при установке форточки, но в моем понимании, наличие отдельно форточки в окне снижает функциональные свойства этого самого окна и в надежности и в части площади остекления...

отдел архитектуры ни на что не ссылается, просто уперлись рогами в пол и всё.
вот хочу их как-то куда-то ткнуть и показать, что их требования никак не обоснованы и вообще являют собой пример самодурства.
 
 
MutusДата: Воскресенье, 16.10.2016, 21:33 | Сообщение # 137
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, может ли организация-проектировщик, имея в допуске к работам от СРО функцию генподрядчика, привлекать изыскателей?
Какие документы регулируют подобную ситуацию?
 
 
Dima75Дата: Понедельник, 17.10.2016, 06:56 | Сообщение # 138
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Mutus, конечно может. Нужен с ними договор, а у них должен быть допуск СРО на данные виды работ
 


vodinoidrakonДата: Четверг, 10.11.2016, 12:06 | Сообщение # 139
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: белебей
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
помогите!помогите!помогите! Может знает кто, где взять генеральную схему газоснабжения Башкортостана? или хотя бы графику к ней в виде вот таких вот картинок arrow
 
 
vodinoidrakonДата: Четверг, 10.11.2016, 12:09 | Сообщение # 140
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: белебей
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
arrow
Прикрепления: 19schema.pdf (1.82 Mb)
 
 
GiperboreaДата: Вторник, 06.12.2016, 19:33 | Сообщение # 141
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 30
Репутация: 1
Город: ГРАД РА
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Р ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.11-2016. Методика оценки технического состояния стальных и полиэтиленовых газопроводов
Р Газпром газораспредление 2.9-2013. Методика оценки технического состояния пункта редуцирования газа

нашел только скан, нужен текстовый документ .


Сообщение отредактировал Giperborea - Вторник, 06.12.2016, 20:01
 


luxemburgДата: Среда, 07.12.2016, 22:02 | Сообщение # 142
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1287
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
СТАЛЬНЫХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ 
 Р ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.11-2016
2 мб пдф с текстовым слоем - http://www.club-gas.ru/_ld/9/994____2.11-2016.pdf

2.9-2013 - аналогично - размер 1.8 мб = http://www.club-gas.ru/_ld/9/929____2.9-2013.pdf
 
 
GiperboreaДата: Пятница, 09.12.2016, 00:19 | Сообщение # 143
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 30
Репутация: 1
Город: ГРАД РА
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
luxemburg, нашел.

Сообщение отредактировал Giperborea - Пятница, 09.12.2016, 00:19
 
 
ЛогвинДата: Суббота, 14.01.2017, 07:30 | Сообщение # 144
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Репутация: 1
Город: уже далеко
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Наткнулся на сайте МЧС
Прикрепления: ____.docx (29.3 Kb)
 


VolgaДата: Среда, 01.11.2017, 07:52 | Сообщение # 145
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Сатка
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день! Кто знает и имеет опыт проектирования газопроводов и сети газопотребления на генераторном газа от каменного угля, какая нормативка регламентирует? СНиП у кого, что есть пожалуйста очень нужна эта инфа.
 
 
Dario86Дата: Четверг, 07.03.2019, 12:04 | Сообщение # 146
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день! Может у кого-то есть в эл.виде свеженький альбом МОГ.УЗГСК-2018? Очень нужен!! нет его в интернете. Могу поделиться альбомом Ограждения металлические 035.016-0-ГСН.ОГР.2.
 
 
FarnДата: Среда, 08.05.2019, 10:25 | Сообщение # 147
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Репутация: 0
Город: Ижевск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
С 2019–05–29 г. выводится в действие СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».

Информация с сайта Минстроя http://www.minstroyrf.ru/docs/18226/.

В перечне обязательных документов к ТР ТС "О безопасности зданий и сооружений" указан  СП 131.13330.2012
 


Bruce333Дата: Пятница, 26.07.2019, 23:17 | Сообщение # 148
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Иваново
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какими нормативными документами регламентируется установка кранов на газовых трубах в квартире? В
местном горгазе утверждают, что они устанавливаются только на высоте 1,5
м и 0,2 м от плиты и верхнюю разводку и никак иначе. Но я нашла только
следующий пункт СП, касающийся установки кранов:
СП 42-101-2003
"10.218 Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне
присоединительного штуцера. При этом отключающий кран следует
устанавливать на расстоянии не менее 0,2 м сбоку от плиты. При верхней
разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на
высоте 1,5-1,6 м от пола."
Из него следует, насколько верно я могу его трактовать, что возможно устанавливать кран на высоте штуцера, это
меня вполне бы устроило, но в такой установке мне отказывают. Возможно
существуют какие-то другие нормативные документы, которые бы
обосновывали установку только на высоте 1,5 м?
Квартира на последнем этаже, газовая труба на данный момент вертикально входит в кухню снизу и
поворачивает по горизонтали на высоте 0,8 м от пола. Вверх она не идёт.
Кухня микроскопическая 4 кв м. Вариантов размещения кранов на высоте
1,5 метра нет просто физически, т.к. часть стены  занимает колонка, а
дальше уже плита, от которой нужно ещё куда-то отступить 0,2 м (об этом и
сами проектировщики говорят). Мы в тупике. Буду благодарна совету и
ссылке на нормы.
 
 
gasparДата: Суббота, 27.07.2019, 10:01 | Сообщение # 149
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3678
Репутация: 293
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Bruce333 ()
Буду благодарна совету и ссылке на нормы.


Местный горгаз неплохо было бы переаттестовать. Остались в 21 веке. У нас в регионе вся разводка делается в основном "нижняя" на уровне штуцера плиты.

Покажите им этот документ
http://www.sroproject.ru/assets....iya.pdf
Методические рекомендации ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ разработчик  АО ГИПРОНИИГАЗ (пункт 6.5.3)
К слову СП 42-101-2003 тоже разработал ГИПРОНИИГАЗ

ИЛИ

СП 402.1325800.2018
В.12 Размещение запорной арматуры перед газоиспользующим оборудованием предусматривают:
- на высоте 1, 5-1, 6 м от уровня пола
- на спуске к теплогенератору и газовой плите при верхней разводке газопровода;

- в доступном для монтажа и обслуживания месте - при присоединении теплогенератора на уровне присоединительного штуцера;- на расстоянии не менее 0, 2 м от боковой поверхности газовой плиты - при ее присоединении на уровне штуцера.

СП 402.1325800.2018 полностью входит в состав перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Вам следует вам обратиться с письмом в местный горгаза с просьбой предусмотреть нижнюю разводку. Если такая разводка по их мнению невозможна, потребуйте письменный мотивированный отказ. По каким причинам нельзя. Возможно там у вас розетки (нужно 0,5 метра от них до газопровода), раковина или ещё что?


Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 27.07.2019, 10:01
 
 
Bruce333Дата: Суббота, 27.07.2019, 14:28 | Сообщение # 150
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Иваново
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Возможно там у вас розетки (нужно 0,5 метра от них до газопровода), раковина или ещё что?

Большое спасибо за ответ! Попробую запросить письменное обоснование. На словах "у нас строгое указание делать только верхнюю разводку, по другому никак", обращались к своему знакомому из горгаза с тем же вопросом, ответ аналогичный, только верхняя хоть ты тресни(( Кран внизу можно сделать только "по левой", а почему я должна делать "по левой", если нормы позволяют сделать "по правой", законно, со всеми актами и согласованиями((
Раковина справа от плиты, а краны мы хотели бы слева, розеток на этой стене нет совсем. Сейчас кран находится так же на высоте 0,8 от пола (так при строительстве дома сделали), просто он получается за плитой, доступ к нему крайне затруднён, в экстренной ситуации сложно будет газ перекрыть. Мы хотели бы, чтобы его подвинули немного левее, чтобы он был не за плитой, только и всего.
 