контроль физ.методами перехода пэ/ст
|
|
karchro | Дата: Вторник, 10.05.2011, 15:19 | Сообщение # 1 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 342
Репутация: 10
Город: на Волге Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Каким пунктом НТД регламентируется обязательная "просветка" заводского перехода Пэ/Ст. Или "просветку" заводского перехода Пэ/Ст необязательно делать?
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Вторник, 10.05.2011, 15:39 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Сдается мне, что заводской переход не проверяется. На него должен быть заводской документ.
|
|
|
|
karchro | Дата: Вторник, 10.05.2011, 15:50 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 342
Репутация: 10
Город: на Волге Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (proekt-gaz) На него должен быть заводской документ. Папорт составляется на партию, в нем про просветку ничего не сказано. Quote (proekt-gaz) Сдается мне, что заводской переход не проверяется. Где то просматривал исполнительные схемы на газопровод, там все места выхода г/п из земли, именно переход пэ/ст просвечивались.
|
|
|
|
tanyanikita | Дата: Вторник, 10.05.2011, 15:56 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Нет таких требований в НД, качество нс "п/ст" подтверждается паспортом качества завода-изготовителя, в котором приведены результаты заводских испытаний.
|
|
|
|
alexbutak | Дата: Вторник, 10.05.2011, 18:16 | Сообщение # 5 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 1
Город: Барнаул Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 100% светятся стыки на расстоянии: - низкое давление менее 2,0 м от фундаментов зданий - среднее - 4,0 м - высокое - 7,0 м это помоему написано в ПБ и примечаниях к таблице на контроль стыков СНиПа
|
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 10.05.2011, 20:38 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Тоффарищи, о каком собственно стыке идёт речь? Там нет стыкового соединения, есть нахлёст, точнее если я чего-то не напутал, НС выполняется втулочно-нахлёсточным соединением. Каким макаром его можно просветить я не представляю. Да и действительно - всё указано в паспорте на это изделие. .Quote (alexbutak) 100% светятся стыки на расстоянии: Там речь о сварных стыках трубопроводов, а НС - это во первых - изделие, а во вторых там не сварного стыка.
|
|
|
|
karchro | Дата: Среда, 11.05.2011, 08:39 | Сообщение # 7 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 342
Репутация: 10
Город: на Волге Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Разобрался.Когда создавал тему затупил конечно Действительно само заводское нахлесточное соединение ПЭ/Ст не просвечивается, а просвечивается сварной стык, заключенный в футляр. Стальной выпуск перехода-короткий, а сварной стык заключенный в футляр необходимо просвечивать 100 %.
Сообщение отредактировал karchro - Среда, 11.05.2011, 08:43 |
|
|
|
Абитуриент | Дата: Среда, 11.05.2011, 19:56 | Сообщение # 8 |
Группа: Абитуриент
| Из последнего - так и не понял о каком еще стыке внутри идет речь ?
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Среда, 11.05.2011, 20:08 | Сообщение # 9 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 2, 4, 7 и 10 - это минимальное расстояния до фундамента. На цокольных вводах не должно быть никаких стыков ближе 2х метров. При чем тут эти цифры и просветка?
|
|
|
|
karchro | Дата: Четверг, 12.05.2011, 10:21 | Сообщение # 10 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 342
Репутация: 10
Город: на Волге Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (luxemburg) 2, 4, 7 и 10 - это минимальное расстояния до фундамента. На цокольных вводах не должно быть никаких стыков ближе 2х метров. При чем тут эти цифры и просветка? О фундаментах речь не идет. Просто надземный стальной г/п переходит в подземный п/э и наоборот. В местах входа/выхода газопровода из земли на вертикальном участке устанавливается футляр, в футляре - неразъемное соединение ПЭ/Ст. Quote (Абитуриент) Из последнего - так и не понял о каком еще стыке внутри идет речь ? Стальной патрубок перехода ПЭ/Ст - короткий, иногда располагается на вертикальном участке в месте входа/выхода г/п из земли, который в свою очередь заключен в футляр. Сварной стык, соединяющий стальной патрубок перехода и стальной надземный г/п заключенный в футляр, должен просвечиваться.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Четверг, 12.05.2011, 20:16 | Сообщение # 11 |
Группа: Абитуриент
| А собсно - кто не дает вынести спорный стык за границы футляра?
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Пятница, 08.07.2011, 11:12 | Сообщение # 12 |
Группа: Абитуриент
| обычно если это цоколь то они усть уже с переходом пэ\ст в заводском исполнении. а если место врезки то к переходу приваривается 1.0 м стали и этот стык светится
|
|
|
|