Искусственные преграды
FaustДата: Пятница, 06.05.2011, 00:13 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Mozir
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте, коллеги!
Помогите, пожалуйста, в следующей ситуации:
Прокладываю газопровод н.д. в насыпном грунте средней мощностью до 1,7м, который образовывался из смеси строительных отходов с грунтом (по геологии). Насыпь возводилась 15 лет назад в месте выхода грунтовых вод на поверхность земли.
Сейчас в этом месте неподалеку проектируем микрорайон, а газом прохожу на закольцовывание с существующим.
По проекту вертикальной планировки в этом месте предполагается еще и подсыпка для проектируемой дороги. Так что если газопровод прокладывать ниже образовавшейся насыпи под грунтовые воды, то придется заглубляться на 2 м, что нецелесообразно.
Другой трассы выбрать не могу, ввиду близкого расположения охранной зоны ВЛП (110кВ). Что делать в данном случае?
1. Может необходимо взять разрешение попутно о размещении строительных отходов с места извлечения его по трассе газопровода. И вообще какую ширину брать изъятия этой смеси?
2. Необходимо ли брать разрешение от владельцев электросети (поблизости ВЛ 110кВ.

Допускается ли вообще прокладка газопровода - ведь внизу находится водоносный горизонт со строительным мусором, который может оказать механическое воздействие в будущем на газопровод.

Заранее благодарен за участие.

 
 
Tadzhik-83Дата: Пятница, 06.05.2011, 08:28 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А надземно нельзя пройти?
 
 
gasparДата: Пятница, 06.05.2011, 21:01 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Tadzhik-83)
А надземно нельзя пройти?

Дружище, аскер же говорит, рядом 110 кВ линия. Да и опять, что привязались к надземно? Нормы читайте - во всех указано - КАК ПРАВИЛО подземно.
Второе, по существу, а зачем прокладывать газопровод ниже образовавшейся насыпи??? В насыпных грунтах никто не запрещает. Песчаную подушку под газопровод 20см и обратную засыпку траншеи песочком на всю глубину. Изъятый грунт оставь рядом раз там ещё будут насыпать

Да пребудут с тобой газы, юный падован.

Добавлено (06.05.2011, 21:01)
---------------------------------------------

Quote (Faust)
2. Необходимо ли брать разрешение от владельцев электросети (поблизости ВЛ 110кВ.

Дружище, перед тем как проектировать трассу газопровода согласовывают - оформляют акт выбора трассы. Там помимо прочих должны расписаться в согласии "Электросети". Любые работы в охранной зоне однозначно должны быть согласованы.
 


FaustДата: Пятница, 06.05.2011, 21:53 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Mozir
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
спасибо за ответы. Они вполне исчерпывающие. Утвердился в своем мнении, да и ГИПа проще будет уговорить попатеть. А то очень не хочется затем вносить изменения в проект и спорить со всеми, что я же говорил.....
А так сразу сделаю, запрошу необходимые согласования и буду спокоен, как удав.
 
 
nelya-psbДата: Среда, 18.05.2011, 23:05 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar - молодец!!! как всегда внятные и полные ответы...добавить нечего ! Респект и уважуха respect up flowers
 
 