Герметизация ввода проходного канала.
AlexstroyДата: Вторник, 19.04.2011, 18:20 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Кашира
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемы коллеги, доброго времени суток!

Есть такая проблема. Сдаем котельную. Заказчик оформляет разрешительную документацию для врезки наружного газопровода в источник. Местный трест запросил акт на герметизацию ввода теплосети из проходного канала в котельную. В акте указано, что герметизация выполнена из кирпичной кладки с оштукатуриванием с обеих сторон. Футляры за герметизированы пропитанной паклей и мастикой. В ПТО местного треста утверждают, что этого не достаточно и необходимо произвести засыпку канала песком на расстоянии трёх метров от ввода в котельную. Конкретной ссылки на нормативные документы не дают.
Подскажите пожалуйста, где можно найти требования к герметизации ввода.
Спасибо!

P.S. В приложении конструкция вводного приямка соединяющего котельную с проходным каналом.

Прикрепления: 29__1_2__1_Mode.pdf (79.2 Kb)


Сообщение отредактировал Alexstroy - Вторник, 19.04.2011, 18:20
 
 
zorik2Дата: Среда, 20.04.2011, 11:02 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Все есть на сайте!
Требование правомочны! Там не только засыпку песком надо сделать, но сальник для прохода труб.
Серия 5.905-26.04 Уплотнение вводов инженерных коммуникаций зданий и сооружений в газифицированных городских и населенных пунктах
http://proekt-gaz.ru/load/40-1-0-91
 
 
AlexstroyДата: Среда, 20.04.2011, 17:22 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Кашира
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
День добрый!

Не могу найти информации на сайте. Могли бы Вы дать ссылку на данную тему?
В данной серии указанны решения для ввода сетей в цокольные этажи зданий. В нашем случае мы входим в здание через приямок. Ни каких подвалов нет.

 


zorik2Дата: Среда, 20.04.2011, 19:39 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Извините, указал отмененную серию действует 5.905-26.08 Уплотнение вводов инженерных коммуникаций зданий и сооружений в газифицированных городских и населенных пунктах.
У Вас там приямок с внутренней стороны фундамента. Он так и называется приямок ввода теплосети. Вот в этом приямке все и выполняете, как в варианте с подвалом и цокольным этажом, только рисуете приямок.
Серию выложу в разделе РАЗНОЕ тема Книги


Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 20.04.2011, 19:40
 
 
AlexstroyДата: Четверг, 21.04.2011, 08:09 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Кашира
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо!
 
 