Определение потребности газа котельной
|
|
odis | Дата: Пятница, 15.04.2011, 17:51 | Сообщение # 1 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 92
Репутация: 1
Город: Новосибирск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Уважаемые специалисты,ищу истину 2 недели! Считал в разных вариантах. Последний, все по СНиП "Тепловые сети". Посмотрите кто может потрать несколько минут. 1.Правильно ли расчитал?Если нет то может скажете ошибки? 2.МВт перевести в куб.м. /час ?
|
|
|
|
___J___ | Дата: Пятница, 15.04.2011, 19:21 | Сообщение # 2 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Владимир Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Расчет расхода топлива B = (N*860)/(η*Qнр), где N – тепловая мощность (кВт); η - КПД установки; Qнр - низшая теплота сгорания топлива (ккал/м3)
|
|
|
|
Eugen_o84 | Дата: Понедельник, 18.04.2011, 09:38 | Сообщение # 3 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 58
Репутация: 2
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Не могу посмотреть вложенное. Думаю это тебе поможет, можно переработать под каждый конкретный случай, и бывает возникают вопросы по температуре горячей воды (в СНиПе 55С).
|
|
|
|
odis | Дата: Понедельник, 18.04.2011, 14:20 | Сообщение # 4 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 92
Репутация: 1
Город: Новосибирск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо за помощь!по температуре не думаю что в моем случае будут вопросы,т.к ориентируюсь на СНиП.
|
|
|
|