требования к теплогенераторной!
|
|
nikolai-teteev | Дата: Четверг, 17.03.2011, 16:38 | Сообщение # 1 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 24
Репутация: 0
Город: Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| требуется ли выход непосредственно наружу из теплогенераторной с цокольного этажа?
|
|
|
|
Alonso | Дата: Четверг, 17.03.2011, 16:52 | Сообщение # 2 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Читайте СП 42-101-2002 п.6.18: - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
|
|
|
|
nikolai-teteev | Дата: Пятница, 18.03.2011, 08:48 | Сообщение # 3 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 24
Репутация: 0
Город: Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| огромное спасибо!
|
|
|
|