срочно нужна консультация
|
|
botan | Дата: Пятница, 11.03.2011, 15:32 | Сообщение # 1 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 107
Репутация: 3
Город: Ноябрьск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Прошу Вас помочь в вопросе снятия замечаний инспектора по котельной мощностью 300 кВт перекрытие потолок какие требования нигде не нашел а срочно нужно. взываю к Вашему человеколюбию. Перекрытие выполнено из пиломатериалов, Основной вопрос как минимальными средствами привести его в норму. Т.Е. возможные решения по покрытию кровлю допустим оцинковкой по чему либо, оштукатуривание или ноу-хау каких нибудь реальных производителей. конечно хотелось бы чтобы это были ЖБИ плиты перекрытия, но сейчас мы стоим перед реальным фактом- перкрытие дерьмо.
Сообщение отредактировал botan - Пятница, 11.03.2011, 16:29 |
|
|
|
Диманчо | Дата: Пятница, 11.03.2011, 16:02 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СНиП II-35-76* и СП 41-104-2000...В обоих документах ищите пункт "Объемно-планировочные и конструктивные решения"..там все и найдете...
|
|
|
|
veron | Дата: Пятница, 11.03.2011, 16:03 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 2
Город: Владимир Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Перектытие котельной должно выполняться из материалов группы НГ (негорючие). Вы бы может по-конкретней вопрос эксперта озвучили, может тогда и ответы бы развернутые получили...
|
|
|
|
botan | Дата: Пятница, 11.03.2011, 16:21 | Сообщение # 4 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 107
Репутация: 3
Город: Ноябрьск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Перекрытие выполнено из пиломатериалов, Основной вопрос как минимальными средствами привести его в норму. Т.Е. возможные решения по покрытию кровлю допустим оцинковкой по чему либо, оштукатуривание или ноу-хау каких нибудь реальных производителей. конечно хотелось бы чтобы это были ЖБИ плиты перекрытия, но сейчас мы стоим перед реальным фактом- перкрытие дерьмо.
|
|
|
|
veron | Дата: Пятница, 11.03.2011, 16:45 | Сообщение # 5 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 2
Город: Владимир Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| то что я писала выше (про НГ), это написано в: 1. СП 41-104-2000, п. 4.5 2. СНиП II-35-76*, п. 3.9 Так что ваши пиломатериалы не подходят в любом случае, эксперт прав. Что с деревом можно такого сделать чтобы оно стало НГ?,- думаю ничего, хотя конечно может я и не в курсе последних нанотехнологий и прочего) Что вам теперь делать с этой крышей вам лучше подскажет специалист-строитель (коим я к сожелению не являюсь). Требования к ограждающим конструкциям котельной смотрите там куда вас направили в Сообщении №2. Строитель вам уже и порекомендует конструкцию крыши с нужной вам степенью огнестойкости. Некоторые дополнительные требования к конструкциям также подчерпнете в СП 4.13130.2009, раздел 6.9.
|
|
|
|
botan | Дата: Пятница, 11.03.2011, 16:51 | Сообщение # 6 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 107
Репутация: 3
Город: Ноябрьск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В городе Владимире очень бы хотелось побывать, у нас кстати эксперты как раз Ваши- золотой души люди. Строительство проблем не вызывает вызывает сложности безвыходная в ближайшей перспективе ситуация. Спасибо за консультацию будьте на связи у меня еще полно заморочек, но уж если нужна помощь всегда рад помочь.
|
|
|
|
veron | Дата: Пятница, 11.03.2011, 17:09 | Сообщение # 7 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 2
Город: Владимир Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Обращайтесь, чем смогу, как говорится) А про безвыходность ситуации вы уж раньше времени не расстраивайтесь. Я просто не хочу давать некомпетентных советов, возможно вам подойдет и крыша с несущими металлическими балками, мин. ватой (или другим негорючим утеплителем) и с профнастилом, а это не так уж и плохо как если бы вам пришлось укладывать ЖБ плиты.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 11.03.2011, 19:00 | Сообщение # 8 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (botan) Перекрытие выполнено из пиломатериалов, А можно подробнее о составе перекрытия? Пиломатериалы - это несущие пиленные брусья ?
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 11.03.2011, 19:23 |
|
|
|
botan | Дата: Суббота, 12.03.2011, 07:03 | Сообщение # 9 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 107
Репутация: 3
Город: Ноябрьск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Да именно так : подшивка, брусья, утеплитель, обрешетка, профлист
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Суббота, 12.03.2011, 08:32 | Сообщение # 10 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В принципе вопрос решаемый. Перекрытие должно быть противопожарным 3 типа, т.е 0,75 ч, RE 45.(Уточните!) 1. Надо погуглить и решений по повышению огнестойкости деревянных перекрытий - море, выбрать несколько вариантов которые Вам подходят. ( не пишу свой вариант потому что не знаю какие есть материалы и вообще лучше подключить строителя, для того чтобы выполняя огнезащиту не ухудшить несущую способность перекрытия). 2. Выполнить расчеты для подтверждения огнестойкости и обратиться в техотдел к пожарникам получив их согласование, кстати при пожарниках есть фирмы которые обрабатывают несущие конструкции для повышения их огнестойкости. Вот ссылка на норматив http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/SP/SP-4-13130-2009-5/
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 12.03.2011, 09:06 |
|
|
|
veron | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 11:02 | Сообщение # 11 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 2
Город: Владимир Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Уважаемый, zorik2, смею вас поправить) botan консультацию просит по ПРИСТРОЕННОЙ котельной, для которой справедлива следующая цитата из приведенного вами норматива: Quote 6.9.15 Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 2-го типа. Перекрытие котельной должно выполняться из материалов группы НГ. Так что тут вопрос не в повышении огнестойкости деревянных конструкций, а в возможности сделать дерево негорючим, при помощи всяких "нанокрасок" или еще чего-нибудь...
|
|
|
|
botan | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 14:43 | Сообщение # 12 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 107
Репутация: 3
Город: Ноябрьск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Всем спасибо за консультацию. Решили проще Заказчик нанял строителей (без конкретизации СНГ) и те за половину четверти реальной суммы сказали сделаем Хорошо. Конечно же сложностей хватает но это лучше чем испытывать судьбу.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 16:38 | Сообщение # 13 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (veron) botan консультацию просит по ПРИСТРОЕННОЙ котельной Где видно что котельная пристроенная ? Я не увидел.
|
|
|
|
veron | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 16:49 | Сообщение # 14 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 2
Город: Владимир Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| в названии темы)
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 17:07 | Сообщение # 15 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Увидел. Спасибо.
|
|
|
|