В некоторых горелках (мультиблоках) есть в составе реле мин. и макс. давления газа. А в некоторых - только минимального.
В проектах, которые мне попадались проектировщики заказывали еще отдельно в таких случаях реле максимального давления.
Вот в связи с этим вопрос, нужно ли его дополн. заказывать, если в мультиблоке его нет?
 
 
9876Дата: Понедельник, 21.02.2011, 13:35 | Сообщение # 2
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 113
Репутация: 7
Город: moscow
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да нужно.
Смотри СНиП "Котельные установки" пункты 15.5 и 15.6
"15.6.* Для водогрейных котлов при сжигании газообразного или жидкого топлива следует предусматривать устройства, автоматически прекращающие подачу топлива к горелкам при:
а) повышении или понижении давления газообразного топлива перед горелками"
 
 
IlyaДата: Среда, 23.02.2011, 23:48 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Эту функцию выполняют ПЗК в ГРУ
 


9876Дата: Четверг, 24.02.2011, 09:08 | Сообщение # 4
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 113
Репутация: 7
Город: moscow
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Ilya)
Эту функцию выполняют ПЗК в ГРУ

ПЗК должен срабатывать во вторую очередь, если горелка не отключилась по настройкам реле максимального или минимального давления.
 
 