Воскресенье, 24.11.2024, 10:36
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
ГРП на попутный нефтяной газ
botsmanДата: Понедельник, 21.02.2011, 11:54 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Ижевск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте!

Помогите, пожалуйста, подобрать ГРП на попутный нефтяной газ (состав и характеристики газа прилагаются). ГРП служит для регулирования давления газа перед печкой подогрева товарной нефти (Удмуртская республика). Исходные данные для подбора ГРП:
1. С одной линией редуцирования и байпасом. В состав ГРП должен входить ПСК, ПЗК (допустим ПЗК в составе регулирующего клапана).
2. Шкафного исполнения с узлом учета газа (1).
3. Давления до ГРП минимальное p1min=0,2 МПа (2), максимальное p1max=0,5 МПа (2)
4. Давление после ГРП p2=5…20 кПа (3).
5. Максимальный расход газа при н.у. Vmax=1320 м3/ч.
Минимальный расход газа при н.у. Vmin=155 м3/ч (4).
Примечание:
1. Допустимо исполнение ГРП и узла учета газа (далее УУГ) в разных шкафах. Интересно знать Ваше мнение по отоплению шкафов ГРП и УУГ: возможна ли работа ГРП и УУГ без отопления при минимальной температуре наружного воздуха -40 С? Реально ли вообще отопление шкафов попутным нефтяным газом, их же придется комплектовать нестандартными горелками? Если нет, то, при необходимости отопления шкафов, оно должно быть выполнено электричеством.
2. Давление газа дано усредненное (по показаниям манометров).
3. Давление газа так же дано усредненное (из-за отсутствия точного определения типа горелки).
4. Ясно, что Vmin=155/1320=11,7% от Vmax и сложно будет подобрать регулятор давления на работу при Vmin. Поэтому при подборе ГРП можно «закрыть глаза» на режим работы с минимальным расходом, тем более, что этот режим будет осуществляться крайне редко.

По моим расчетам подойдет ГРП с регулятором давления РДБК1-100-50.
Подскажите, пожалуйста. Попутный нефтяной газ содержит фракции тяжелых углеводородов (от и-бутана до гексана-3 по приведенному составу газа), которые могут конденсироваться. Следует ли устанавливать кондесатосборник или подогреватель газа перед ГРП. Если да, то существуют ли какие-нибудь конденсатосборники заводской готовности (фильтры в интернете находятся, а вот конденсатосборники я найти не смог).

Извините за столь обширное истолкование нашей проблемы, просто задача о подборе ГРП для попутного нефтяного газа для меня выходит за рамки стандартных. Буду рад любой помощи. Спасибо.

Прикрепления: 1__.tif (54.2 Kb)
 
 