izaaДата: Пятница, 11.02.2011, 12:06 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 9
Город: Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
По нормам при установки пг-4 и котла кубатура кухни должна составлять 21м3 . По каким критериям выбиралась эта кубатура. А если устанавливается котел с закрытой камерой сгорания ? Воздухозабор и приток на горение котла осуществляется из вне, соответственно может быть и кубатуру можно меньшую принимать?
 
 
karchroДата: Пятница, 11.02.2011, 13:01 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 342
Репутация: 10
Город: на Волге
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (izaa)
По нормам при установки пг-4 и котла кубатура кухни должна составлять 21м3 .

Приведите документ и пункт.
 
 
GazolineДата: Пятница, 11.02.2011, 13:06 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Город:
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
в Украине, при данных условиях, минимум 15 м3
 


ДиманчоДата: Пятница, 11.02.2011, 16:05 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (izaa)
По нормам при установки пг-4 и котла кубатура кухни должна составлять 21м3 . По каким критериям выбиралась эта кубатура. А если устанавливается котел с закрытой камерой сгорания ? Воздухозабор и приток на горение котла осуществляется из вне, соответственно может быть и кубатуру можно меньшую принимать?

Это в недействующем СНиП 2.04.08-87* "Газоснабжение":

6.41.* При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя объем кухни следует принимать со-гласно п. 6.29.
При установке в кухне газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла или отопительного аппарата, а также газовой плиты с встроенными устройствами для нагрева воды (отопления, горя-чего водоснабжения) объем кухни должен быть на 6 м3 больше объема, предусмотренного п. 6.29....
6.29. Установку газовых плит в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой), вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.
При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
для газовой плиты с 2 горелками . . . 8
« « 3 « . . . 12
« « 4 « . . . 15

Сейчас в нормативке про объем кухонь вообще ничего не сказано, нормируется лишь высота. При установке ПГ-4 и котла рекомендуется принимать объем не менее 15м3...Тема уже эта была на сайте недавно, посмотрите в поиске..Но однозначного мнения среди проектантов на тот счет нет...Жестких нормативов по кубатуре нет и для теплогенераторных.

Сообщение отредактировал Диманчо - Пятница, 11.02.2011, 16:07
 
 
izaaДата: Пятница, 11.02.2011, 17:03 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 9
Город: Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В сп 41-108-2004 написано 15 м3 в теплогенераторных то есть это можно отнести только к одному котлу, а еще по идее надо учитывать на пг-4
 
 
gasparДата: Пятница, 11.02.2011, 20:39 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 277
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (izaa)
В сп 41-108-2004 написано 15 м3 в теплогенераторных то есть это можно отнести только к одному котлу, а еще по идее надо учитывать на пг-4

Дружище, стоит ли заморачиваться таким мелочным вопросом в то время, когда космические корабли бороздят просторы вселенной? Когда президент отменяет зимнее время? Когда милиция становится полицией? Или когда сборная по футболу ещё не проиграла только Гондурасу?.. Я отвлёкся... В действующих нормативных документах требования по объёму предъявляются только к теплогенераторным. И не важно - стоит там 4 котла по 10 кВт или один в 40 кВт. Извольте-с 15 кубов. По поводу кухонь норм нет и выше было правильно подмечено. Котел с ЗАКРЫТОЙ камерой сгорания не жрёт кислород из кухни. Так кому нужны 21 кубометра объёма???
 