Абитуриент | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 17:47 | Сообщение # 1 |
Группа: Абитуриент
| Кто нибудь делал теплорасчет теплицы? По методике МДК слишком много получается
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 22:52 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вообще лучше зарегистрироваться! Слишком мало данных, чтоб что то внятно сказать. Если неофициально, для прикидочного расчета, то где-то 1,2-1,8 м3/на кг выращенной продукции или где-то от 2,0 до 6,0(Гкал/на 1 га) в зависимости от зимней температуры местности и конструктивных особенностей теплицы. Смотрите НТП 10-95 НОРМЫ технологического проектирования теплиц и тепличных комбинатов для выращивания овощей и рассады.
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 06.02.2011, 22:58 |
|
|
|
nadegda73 | Дата: Среда, 09.02.2011, 14:53 | Сообщение # 3 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 2
Город: Ульяновск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Еще есть СНиП2.10.04-85 "Теплицы и парники" и пособие к нему
|
|
|
|