Реконструкция существующей ЭХЗ
|
|
Новик | Дата: Четверг, 03.02.2011, 21:30 | Сообщение # 1 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Репутация: 1
Город: Тула Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Еще одна тема.Нам поручили сделать реконструкцию сущ.станции ЭХЗ,но я нигде не могу найти ссылки,где можно почить,какие требования предъявляются к проекту,и что в нем вообще должно быть,а то может просто поменять анодный контур.провод и все и не заморачиваться.А все остальное оставить все как было.Короче помогите кто чем может.ПОЖА-А-А-А-ЛУЙСТА.
|
|
|
|
LevaK | Дата: Пятница, 04.02.2011, 11:12 | Сообщение # 2 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Наверное, лучше всего это могут прояснить эксплуататоры существующей катодки. Они расскажут что надо сделать. Останется только оформить все чертежи и выполнить. Неплохо было бы получить ТУ от службы защиты подземных газопроводов.
|
|
|
|
well2211 | Дата: Пятница, 11.02.2011, 16:09 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: <tkujhjl Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| п. 5.4.12 ПБ 12-529-03 гласит: "Замена установок электрозащиты с изменением мощности, размещения или конструкции контура анодного заземления производится по проекту." Если не чего не изменяется то делаем просто капитальный ремонт и изменения вносим в ремонтный формуляр (технический паспорт на УЭХЗ), а если меняется что-то то делаем проект и по нему уже работаем
|
|
|
|