Электормагнитный клапан отсекатель?
|
|
Диманчо | Дата: Четверг, 03.02.2011, 16:00 | Сообщение # 16 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Ilya) 2. Можно. Если дверь не на улицу, то выдержать расстояние, как для отключающих устройств на фасаде здания до окон (в зависимости от давления). Не совсем понимаю. Вы имеете в виду, что двери котельной могут внутрь открываться, или рассматриваете случай, когда во встроенной котельной двери выходят в коридор или лестничную клетку? В первом случае это вообще невозможно, а во втором, как вы заведете газ в котельную?-транзитом через другие помещения? -тоже бред...И с чего вы взяли, что для внутреннего г-да котельной можно использовать нормативы для наружного г-да (в части расстояния от отключающих устройств до окон и дверей)? Добавлено (03.02.2011, 16:00) --------------------------------------------- Я полагаю, что в этом случае нужно чтобы кнопка клапана в открытом положении не заходила за дверной проем, т.е. чтоб все составные части клапана отсекателя находились выше дверного проема, а насколько,-нормами не оговаривается...
|
|
|
|
Каракура | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 14:50 | Сообщение # 17 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Киев Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо за помощь!
|
|
|
|
LEX | Дата: Вторник, 20.11.2012, 17:11 | Сообщение # 18 |
Группа: Абитуриент
| Здравствуйте! Все же я так и не нашел четкого ответа или ссылки на какой нибудь нормативный документ! Что ставить сначала - клапан или кран! У меня такая ситуация: квартира, газ. стояк на кухне - мне надо врезатся в него - что ставить первым???
|
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 20.11.2012, 23:10 | Сообщение # 19 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Ilya) Можно. Если дверь не на улицу, то выдержать расстояние, как для отключающих устройств на фасаде здания до окон (в зависимости от давления). .
Зачем?? Снаружи- понятно. Шоб при разгерметизации соединения газ струёй воздушной не попал в помещение. Если внутри - то по балабасу. Чем ближе к двери тем даже лучше
|
|
|
|
TVV | Дата: Четверг, 22.11.2012, 12:01 | Сообщение # 20 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Кстати, если клапан установлен снаружи, то внутри котельной можно не ставить КТЗ!
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 22.11.2012, 22:01 | Сообщение # 21 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (TVV) Кстати, если клапан установлен снаружи, то внутри котельной можно не ставить КТЗ! КТЗ и так можно не ставить ППБ 01-03 отменены
|
|
|
|
Plechkova | Дата: Пятница, 23.11.2012, 09:03 | Сообщение # 22 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Николаев Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В Украине регламентируется установка запорной арматуры от оконных и дверных проемов в зависимости от давления. Клапан - это тоже запорная арматура.
Что касается вопроса, что первое клапан или кран то тут вопрос не однозначный, обычно клапан ставиться в комплекте с сигнализатором загазованности, и опять таки является запорной арматурой (зачем дублировать), любая запорная арматура это потенциальная утечка газа, а количество утечек надо сокращать.
Как на мой взгляд достаточно поставить один клапан и нет необходимости устанавливать кран. Но это надо уметь доказать. У меня получалось.
|
|
|
|
straider-93 | Дата: Пятница, 23.11.2012, 13:56 | Сообщение # 23 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Репутация: 0
Город: Краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| по поводу клапана и ктз тоже споры у нас, вот допустим утечка на фланцах КТЗ, сигнализатор сработал и клапан закрылся а утечка продолжается, правильно было бы снаружи ставить клапан который котельную сразу отсекает
|
|
|
|
Vorbei | Дата: Пятница, 23.11.2012, 16:56 | Сообщение # 24 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| если так размышлять, то утечка газа может происходить и на первом фланце самого э/м клапана.
|
|
|
|
Plechkova | Дата: Пятница, 23.11.2012, 17:04 | Сообщение # 25 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Николаев Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Vorbei, Хотите открою секрет? Утечка может быть даже на сварном стыке.
Речь идет о сокращении возможных утечек газа.
|
|
|
|
bark | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 20:05 | Сообщение # 26 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| о КТЗ http://proekt-gaz.ru/forum/2-2367-2#20484 он и не нужен, и необходимость в его установке по нормативным требованиям теперь отсутствует.
|
|
|
|