Вторник, 26.11.2024, 15:30
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Корректор объёма газа ЕК-270
АбитуриентДата: Вторник, 26.04.2011, 07:38 | Сообщение # 16
Группа: Абитуриент





Здравствуйте. Мы проектировщики и нас просят в паспорте на "узел коммерческого учета газа" прикладывать карту программирования корректора. Подскажите пожалуйста как это правильно делается для корректора ЕК270.
 
 
JohnДата: Вторник, 26.04.2011, 16:41 | Сообщение # 17
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Датчик температуры, изображенный на рисунке в сообщении 3, какую имеет длину? Можно ли его вставить в трубу Ду25?
 
 
BigDefДата: Вторник, 26.04.2011, 21:30 | Сообщение # 18
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Репутация: 4
Город: Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Абитуриент)
Мы проектировщики и нас просят в паспорте на "узел коммерческого учета газа" прикладывать карту программирования корректора. Подскажите пожалуйста как это правильно делается для корректора ЕК270.

1) Как понять паспорт на УУГ?
2) Карта параметров обычно заполняется при настройке корректора при сдаче УУГ в коммерческую эксплуатацию и согласовывается представителем поставщика газа.
 


АбитуриентДата: Среда, 27.04.2011, 13:44 | Сообщение # 19
Группа: Абитуриент





Спасибо что откликнулись на наш вопрос.
Наш поставщик газа выдает нам технические условия на "проект коммерческого измерительного комплекса учета газа", в которых просит согласовать с ним условно-постоянные параметры, вводимые для автоматических измерений (приложить карту программирования). Подскажите пожалуйста вы когда нибудь сталкивались с этим?
 
 
9876Дата: Среда, 27.04.2011, 15:29 | Сообщение # 20
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 113
Репутация: 7
Город: moscow
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте, проектировщики!
Лично я, с такой ситуацией не сталкивался. Мне кажется, это больше вопрос взаимоотношений эксплуатирующей организации и поставщика газа. Но, поскольку, никто больше не спешит вам ответить, выскажу свои соображения на этот счет.
С моей точки зрения, поставщик газа пытается заставить вас выполнить "бестолковую" работу, которую он в принципе должен делать сам.
Почему он так делает не знаю. Возможно из-за низкой квалификации линейного персонала.
Почему "бестолковую" работу? попробую объяснить.
Дело в том, что параметры для карты программирования, такие как:
- теплота сгорания газа
- содержание диоксида углерода
- содержание водорода или азота (в зависимости от режима вычисления к-та сжимаемости)
- плотность газа
- принятый у поставщика газа режим вычисления к-та сжимаемости и т.д.
вы можете получить только у поставщика газа, больше их взять негде.
Возможно эта информация платная, тогда у этой процедуры появляется какой-то смысл. )
 
 
BigDefДата: Среда, 27.04.2011, 20:53 | Сообщение # 21
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Репутация: 4
Город: Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (9876)
Возможно эта информация платная

Ну Вы и загнули! )))

Quote (Абитуриент)
в которых просит согласовать с ним условно-постоянные параметры, вводимые для автоматических измерений (приложить карту программирования)

Запросите у представителей поставщика свежий(ие) паспорта качества газа в них найдете значения плотности газа, % азота, % угл.газа, там же есть низшая теплота сгорания - вот вам уже 4 параметра для настройки корректора, далее надо будет определиться с подстановочными (договорными, запасными) значениями по расходу газа, давлению газа и температуре газа, а также коэффициенту сжимаемости газа. Если поставщик затребует можно выставить уставки по расходу рабочему и стандартному, давлению и температуре газа, а также пароли поставщика. Более подробно все описано в РЭ на корректор ЕК270 ( http://gaselectro.ru/download/re/re_ek270.pdf ), а также на последней странице паспорта корректора приведена более полная форма параметров корректора!
 


АбитуриентДата: Четверг, 28.04.2011, 10:47 | Сообщение # 22
Группа: Абитуриент





Спасибо большое!
 
 
FrankДата: Суббота, 14.04.2012, 20:19 | Сообщение # 23
Группа: Абитуриент





Ввод параметров должен осущестляться фирмой у которой есть лицензия на это, но может и прокатить ввести параметры самому. Параметры для каждого счетчика, района, будут разные, также на это сказывается качество газа, как было сказано ранее паспорт качества можно взять в газовой службе, но например для нашего района качество газа принято считать стандартным, и особо эти параметры некто не меняет. остальные параметры настраиваются согласно вашего газоиспользующего оборудования(Чтобы в дальнейшем небыло нештатных ситуаций). Так ввод параметров стоит 7000руб. параметры согласовывает руководство с горгазом или та фирма которая будет осуществлять ввод параметров. кому интересно спрашивайте мой емаил frankw@rambler.ru чем смогу помогу
 
 
BigDefДата: Воскресенье, 15.04.2012, 21:09 | Сообщение # 24
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Репутация: 4
Город: Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Frank)
Ввод параметров должен осущестляться фирмой у которой есть лицензия на это

не лицензия, а СРО. У нас часто параметры вводит принимающая сторона (поставщик или ГРО).
 


AstinДата: Пятница, 06.07.2012, 13:19 | Сообщение # 25
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Екатеринбург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (John)
Датчик температуры, изображенный на рисунке в сообщении 3, какую имеет длину? Можно ли его вставить в трубу Ду25?


датчик температуры изображенный на фото---это термометр окружающей среды, он просто подвешивается и все. Основной датчик температуры---идет в корпус счетчика ( Ду-50) ( на фото черный провод который возле фильтра ФГ-16-50

Длина самого датчика 70 мм


Сообщение отредактировал Astin - Пятница, 06.07.2012, 13:21
 
 
АтлантидаДата: Пятница, 08.11.2013, 19:48 | Сообщение # 26
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: екатеринбург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Хочу добавить каплю дёгтя в бочку мёда Газэлектроники.
1.Датчик перепада давления которым они комплектуют ЕК-270 очень нежный можно сказать "стеклянный", деланный на заказ, выходит из строя от неумелого обращения, не терпит ударных волн (см.  РЭ на МИДА-ДД-15)
2.Заменить его если был прибретён комлекс СГ-ЕК, как единое целое это целая проблема! В паспорте на комплекс только его номер т.е нет паспорта, нет свидетельства о поверке (калибровке) как и на другие составные части tongue crazy
3. RVG такой же нежный счётчик его убивают пневмоудары при пуске, остановке (смотри РЭ на RVG !). Выходит из строя и перепадник и счетчик. Служба эксплуатации в восторге! Россия не Германия:book:
 
4. После такого опыта эксплуатации пришлось ставить "ябедники" на входе счетчика и его выходе, т.е. самопишущие манометры, чтобы найти виновных в его скорой кончине.:tomato:   dont
 
 
Max26Дата: Вторник, 28.07.2015, 18:51 | Сообщение # 27
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Пятигорск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго времени суток!
Вопрос вам, как специалистам. Может и глупый))
Тут информация прошла, что у нас (в городе) есть специалисты, которые могут "открутить" значения потребленного газа на корректорах.
Вопрос в следующем: возможно такое в принципе?
 


  • Страница 2 из 2
  • «