| В г.Пласт Челябинской обл. третий год наблюдается такой состав магистрального газа: устойчивая пыль с металлическим мусором до 3- 4 мм. Снашиваются штоки и седла у регуляторов как в пескоструйке, забиваются газовые счетчики. Причину не могут найти. На видео котел 10 мВт.
|
|
|
|
petrovich74 | Дата: Вторник, 19.01.2016, 06:38 | Сообщение # 2 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Челябинск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Видео
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Вторник, 19.01.2016, 09:26 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата petrovich74 ( ) В г.Пласт Челябинской обл. третий год наблюдается такой состав магистрального газа: устойчивая пыль с металлическим мусором до 3- 4 мм.
К сожалению, такой газ наблюдается по все России , видео у меня не показывает. У вас фильтры газовые стоят?
|
|
|
|
petrovich74 | Дата: Вторник, 19.01.2016, 11:48 | Сообщение # 4 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Челябинск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| как обычно , перед каждым котлом и на ГРУ. а что в магистрали установлено не знаю.
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Среда, 20.01.2016, 09:24 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата petrovich74 ( ) как обычно , перед каждым котлом и на ГРУ. а что в магистрали установлено не знаю. Если фильтр перед счетчиком и регулятором, то как забивается счетчик, и стачиваются седла? например у экс формы Фильтр газовый ФГ-80, ФГ-80Ф, ФГ-80-16 Степень фильтрации в зависимости от фильтрующего элемента 80 или 25 мкм. у сигнала ФГ-80 - Степень фильтрации, мкм, не более 50 (по заказу – 5 мкм) у газовика ФГ-80 Степень фильтрации не менее 98% частиц, имеющих линейные размеры, превышающие, 10 мкм Откуда частицы 3-4мм? 1 МКМ = 0,001мм
Сообщение отредактировал macferson555 - Среда, 20.01.2016, 09:26 |
|
|
|
Sasha21102 | Дата: Среда, 20.01.2016, 15:00 | Сообщение # 6 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Репутация: 7
Город: Гадюкино Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Как знакомо-многократно видел электромагнитные клапана разных диаметров которые тупо были изнутри забиты всяким ...ээээ хламом и стружкой. Причем по конструкции они все разные были, однако забивались только так. Фильтры которые теоретически могут несколько решить данный вопрос к сожалению ставят по оочень странному принципу.
|
|
|
|