				Степень огнестойкости АГРС
				 | 
				
			  | 
| assan111 | Дата: Суббота, 07.09.2013, 08:50 | Сообщение # 1 |  
| 
 Проектировщик 
Группа: Пользователи 
Сообщений: 42 
Репутация:  3 
Город: Саратов Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Какая должна быть степень огнестойкости блоков АГРС? Где это прописано?
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| 459-85 | Дата: Пятница, 28.03.2014, 10:34 | Сообщение # 2 |  
 
Студент 
Группа: Пользователи 
Сообщений: 3 
Репутация:  0 
Город: Москва Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Степень огнестойкости блок-боксов АГРС устанавливается в соответствии с требованиями СП 2.13130.2012 таблица 6.1 в зависимости от категории блок-боксов по взрывопожарной и пожарной опасности, этажности, класса конструктивной пожарной опасности.   Если я правильно понимаю - АГРС будет состоять из нескольких блок-боксов небольшой площади. Без постоянного присутствия персонала.   Из опыта общения с ООО Газпром Газобезопасностью (для того, чтобы пройти ведомственную экспертизу) необходимо предусматривать огнестойкость блок-боксов, исходя из минимально необходимых требований по пожарной безопасности. Для Вашей АГРС необходимо указать степень огнестойкости в проекте - IV. Она подойдёт к любому блок-боксу независимо от его категории по пожарной опасности.  
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| assan111 | Дата: Суббота, 29.03.2014, 19:43 | Сообщение # 3 |  
| 
 Проектировщик 
Группа: Пользователи 
Сообщений: 42 
Репутация:  3 
Город: Саратов Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Спасибо!
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 |