GazifikaciaДата: Вторник, 18.10.2016, 15:38 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Offline
В состав Документации на комплекс ГРС входит и ПГА 200 и ПГ 80/80. Хотелось бы узнать отличия, ПГА на улице стоит вроде, а ПГ80 внутри ГРС?
Почему ставится и то и другое оборудование если назначение фактически одинаковое?
 
zorik2Дата: Вторник, 18.10.2016, 18:56 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2717
Репутация: 208
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Offline
СТО Газпром 2-3.5-051-2006 7.7.4 Цеховая система подогрева газа должна включать не менее двух подогревателей, в том числе один резервный.
Источник:http://www.znaytovar.ru/gost/2/STO_Gazprom_2350512006_Normy_t.html
ПГА 200      http://www.saratov-gaz.ru/files/instructions/pga-200.pdf
ПГ 80/80    http://www.uromgaz.ru/catalog....ment183
 
GazifikaciaДата: Среда, 19.10.2016, 12:27 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Offline
Спасибо за информацию, очень интересно.
Т.е. ПГ80 будет являться резервным( промежуточным)?
 