Реконструкция котельной до 100 кВт
|
|
AnastasiaPluzh | Дата: Пятница, 15.01.2016, 12:45 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Волгоград Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе указано, что котельные до 100 кВт не подлежат экспертизе промышленной безопасности?
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Пятница, 15.01.2016, 13:13 | Сообщение # 2 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата AnastasiaPluzh ( ) котельные до 100 кВт не подлежат экспертизе промышленной безопасности Такого сейчас нет. Если идентифицируете на этапе проектирование, что у Вас ОПО, то требуется оценка соблюдения норм промышленной безопасности: при новом строительстве(реконструкции) в виде ГЭ (НГЭ), при техперевооружении (существующего ОПО) в виде ЭПБ.
|
|
|
|
AnastasiaPluzh | Дата: Пятница, 15.01.2016, 13:22 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Волгоград Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| У нас проект переноса теплогенераторной мощностью 90 кВт для пром здания. Проект 2005 года, в свое время проходил негос экспертизу. То есть, как я понимаю, это попадает под реконструкцию и должно проходить ЭПБ, если сейчас нет ограничений по мощности?
|
|
|
|
bark | Дата: Пятница, 15.01.2016, 14:14 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата AnastasiaPluzh ( ) проект переноса теплогенераторной мощностью 90 кВт для пром здания 1) определитесь как указал ранее ув.Dima75, с видом работ: реконструкция или техперевооружениеЦитата AnastasiaPluzh ( ) должно проходить ЭПБ 2) промздание или система топливоснабжения (газоснабжения) является ОПО, зарегистрировано в РТН? Если нет, то нет и ЭПБ (делается только для ОПО).
Цитата AnastasiaPluzh ( ) попадает под реконструкцию и должно проходить ЭПБ 3) см. ФЗ-116. Проект реконструкции не проходит ЭПБ (проходит него или госэкспертизу), техперевооружение - ЭПБ
|
|
|
|
AnastasiaPluzh | Дата: Пятница, 15.01.2016, 14:36 | Сообщение # 5 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Волгоград Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| bark, поправьте меня если я не права: При реконструкции меняются конструктивные решения именно здания, а при тех перевооружение идет замена непосредственно оборудования. Если у нас по проекту планируется перенос существующей котельной, без замены оборудования, то это реконструкция? В РТН не зарегистрирован. И еще раз хотела бы убедиться: проект идет на негос экспертизу?
|
|
|
|
bark | Дата: Пятница, 15.01.2016, 14:49 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата AnastasiaPluzh ( ) И еще раз хотела бы убедиться: проект идет на негос экспертизу? как вы "лодку назовете, так она и поплывет". Обговорите с Заказчиком оба варианта, + и - и пусть в задании на проектирование укажет вид работ.
Определения разные. Реконструкция Градкодекс: "реконструкция объектов капитального строительства(за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;" письмо Минфина №80 от 29.05.1984: "К реконструкции действующих предприятий относится переустройство существующих цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения, как правило, без расширения имеющихся зданий и сооружений основного назначения, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономического уровня на основе достижений научно-технического прогресса и осуществляемое по комплексному проекту на реконструкцию предприятия в целом в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции, в основном без увеличения численности работающих при одновременном улучшении условий их труда и охраны окружающей среды."
Техперевооружение. Письмо Минфина: "К техническому перевооружению действующихпредприятий относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным, а также по совершенствованию общезаводского хозяйства и вспомогательных служб."
ФЗ-116: "техническоеперевооружение опасного производственного объекта - приводящие к изменению технологического процесса на опасном производственном объекте внедрение новой технологии, автоматизация опасного производственного объекта или его отдельных частей, модернизация или замена применяемых на опасном производственном объекте технических устройств;"
Цитата AnastasiaPluzh ( ) планируется перенос существующей котельной, без замены оборудования, то это реконструкция? Самое главное. Что значит "перенос"? Котельная БМК - перетащили на новый фундамент? Или встроенная теплогенераторная - разобрали до винтика, перетащили в соседнее помещение и воссоздали?
|
|
|
|
AnastasiaPluzh | Дата: Пятница, 15.01.2016, 15:07 | Сообщение # 7 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Волгоград Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| bark, Второй вариант - встроенная теплогенераторная, именно планируется разобрать до винтика и перенести в другое помещение. Это оказывает какое-то влияние на определение названия или экспертизу? Спасибо за точные определения понятий и ссылки на документы, Вы мне очень помогли.
|
|
|
|
bark | Дата: Пятница, 15.01.2016, 15:40 | Сообщение # 8 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата AnastasiaPluzh ( ) именно планируется разобрать до винтика и перенести в другое помещение. не вижу необходимости в экспертизе (при условии что газопровод, топливо - газ) также неподнадзорен. назовите перепланировка (или переоборудование) объекта "ХХХ". Но нужны ТУ запросить у ресурсоснабжающей организации и с ними согласовать потом проект
Сообщение отредактировал bark - Пятница, 15.01.2016, 15:43 |
|
|
|
AnastasiaPluzh | Дата: Пятница, 15.01.2016, 19:02 | Сообщение # 9 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Волгоград Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| bark, Спасибо за совет, думаю так и поступим!
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Понедельник, 18.01.2016, 11:26 | Сообщение # 10 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата bark ( ) не вижу необходимости в экспертизе (при условии что газопровод, топливо - газ) также неподнадзорен. bark, не совсем понял: сеть газопотребления промпредприятия, по умолчанию III класс опасности. Если можно, поподробней, пожалуйста...
|
|
|
|
bark | Дата: Понедельник, 18.01.2016, 12:18 | Сообщение # 11 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Dima75 ( ) сеть газопотребления промпредприятия, по умолчанию III класс опасности поэтому и уточнял: Цитата bark ( ) промздание или система топливоснабжения (газоснабжения) является ОПО, зарегистрировано в РТН? Если нет, то нет и ЭПБ (делается только для ОПО). на что ответили:Цитата AnastasiaPluzh ( ) В РТН не зарегистрирован Если объект и сети не были зарегистрированы, то эксплуатируются как не ОПО. Подробности сей ситуации покрыты тайной...
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Понедельник, 18.01.2016, 16:37 | Сообщение # 12 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата bark ( ) Подробности сей ситуации покрыты тайной... bark, все понял. В нашем деле без великой тайны никак...
|
|
|
|