Здравствуйте! Имеется частный дом, котельная высотой 1 этаж пристроена к основному дому высотой 3 этажа. Из котельной на расстоянии 1 метра от стены основного дома выходят вентиляционная труба и дымоход от котла. Какую брать высоту труб, они должны быть выше крыши основного здания, или достаточно выше котельной?

Добавлено (06.12.2015, 01:16)
---------------------------------------------
Котел турбированный (но забор воздуха и дымоход сделаны отдельно)

Добавлено (06.12.2015, 01:18)
---------------------------------------------
Пожарников вроде как устраивает на пару метров выше котельной. Вопрос, устроит ли технадзор?

Добавлено (06.12.2015, 01:24)
---------------------------------------------
Или технадзору вообще этими вопросами не занимается?

 
 
barkДата: Воскресенье, 06.12.2015, 12:44 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата nnm ()
Вопрос, устроит ли технадзор?
заказчик привлек кого то для осуществления технадзора за строительством коттеджа с котельной?
или имеется в виду стройнадзор администрации населенного пункта? Для ИЖС стройнадзор вообще не осуществляется

По поводу дымохода. Тем подобных было множество, воспользуйтесь поиском на сайте. И см. Правила производства трубо-печных работ.
 
 
zorik2Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 13:44 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://gagar.ru/news....-26-682
 


nnmДата: Среда, 09.12.2015, 22:11 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата nnm ()
заказчик привлек кого то для осуществления технадзора за строительством коттеджа с котельной? или имеется в виду стройнадзор администрации населенного пункта? Для ИЖС стройнадзор вообще не осуществляется
имеется ввиду горгазовский технадзор
 
 
barkДата: Четверг, 10.12.2015, 12:10 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата nnm ()
горгазовский технадзор
cм. Градкодекс ст. 53. "Лицо, осуществляющее строительство" с точки зрения законодательства - это Застройщик (не подрядная строительная организация). только у заказчика может быть только технический надзор - физ или юрлицо, привлекаемое Вами для осуществления строительного контроля. Заказчик нанимал горгаз на подряд, а также в договоре с ними были делегированы функции технического надзора?

PS на всякий случай (мож кому пригодится), прикрепляю инструкцию инженера по надзору
Прикрепления: ______.rtf (124.5 Kb)
 
 
nnmДата: Пятница, 11.12.2015, 13:15 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Суть такая - в частном доме делается изменение существующего внутреннего газопровода и газового оборудования. Когда сделают работы их же должен принимать технадзор?
 


barkДата: Пятница, 11.12.2015, 17:58 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата nnm ()
Когда сделают работы их же должен принимать технадзор?
см. ГОСТ Р54961-2012.
Принимает комиссия: представителя Заказчика, подрядчика и эксплуатирующей организации. результат приемки - подписанных акт, где указываются все участники. Для ВДГО нередко подрядчик и эксплуатирующая организация - одна и та же фирма. Расписываются только представителя разных отделов. Нет в комиссии ни представителя технадзора Заказчика (если вы их не нанимали) ни представителя архстройнадзора.
 
 