Доброго времени суток, уважаемые форумчане и специалисты своего дела!
Подскажите, пожалуйста, следующее: на каком основании, т.е. на основании какого нормативного документа ГРО проверяет/регистрирует/выставляет замечания к проектной и исполнительно-технической документации? И вообще, на каком основании данные документы должны предоставляться на проверку этой организации?
Если уже было, извините, не нашел.
Заранее спасибо!
 
barkДата: Понедельник, 10.08.2015, 14:09 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2164
Репутация: 106
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата Avalon929 ()
на основании какого нормативного документа ГРО
Документ "Технические условия" (ТУ). Согласование должно быть на соответствие данным ТУ.
 
Avalon929Дата: Вторник, 11.08.2015, 08:37 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Тюмень
Замечания: 0%
Статус: Offline
Вот я об этом и спрашиваю, где это прописано, что ГРО должно проверить документацию на соответствие выданным ТУ?
 
barkДата: Вторник, 11.08.2015, 09:06 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2164
Репутация: 106
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата Avalon929 ()
где это прописано
В самих ТУ внизу мелким шрифтом.
 
proekt-gazДата: Вторник, 11.08.2015, 09:15 | Сообщение # 5
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2080
Репутация: 33
Статус: Offline
Сейчас будет вопрос: А где написано, что ГРО должны выдавать ТУ)
 
gasparДата: Вторник, 11.08.2015, 09:59 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2290
Репутация: 127
Город: Неважнобург
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата Avalon929 ()
Вот я об этом и спрашиваю, где это прописано, что ГРО должно проверить документацию на соответствие выданным ТУ?
См. пост ув.Bark. От себя добавлю - ГРО имеет проверить документ только на соответствие ТУ, а это как правило - правильно ли отражена точка подключения и не более. Экспертизу проекта ГРО проводить не вправе.
 
Dima75Дата: Среда, 12.08.2015, 06:58 | Сообщение # 7
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 986
Репутация: 39
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата proekt-gaz ()
Сейчас будет вопрос: А где написано, что ГРО должны выдавать ТУ)
Собственник (балансодержатель) и только собственник, собственник может обратится к организации эксплуатирующей данный объект для разработки ТУ. Эксплуатационная организация может быть и не ГРО...
Моя правильно понимать? biggrin


Сообщение отредактировал Dima75 - Среда, 12.08.2015, 06:59
 
Avalon929Дата: Среда, 12.08.2015, 13:44 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Тюмень
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата bark ()
В самих ТУ внизу мелким шрифтом.

Не знаю, как выдают ТУ, там где вы проживаете, но в ТУ нашего ГРО нет никаких мелких шрифтов. Да и в любом случае, все "мелким шрифтом" обосновывается на каких то нормативах, а то можно понаписать что душе угодно. 

"Проектная документация на строительство объектагазификации должна быть согласована с ГРО и газоснабжающей организацией в части
ее соответствия выданным техническим условиям." нашел в ГОСТ Р 54961-2012 6. Ввод сетей газопотребления в эксплуатацию. 

А вот по поводу исполнительной документации...
 
 
barkДата: Среда, 12.08.2015, 15:54 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2164
Репутация: 106
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата Avalon929 ()
нет никаких мелких шрифтов
это был юмор. оформление действительно везде разное, но не все заказчики читают внимательно и до конца исходные данные. их главное интересует цена вопроса и срок реализации. а всякие там "необходимо", "должны" пропускают как нечто незначительное.
Заключение договора регулируется прежде всего гражданским кодексом: договор - дело добровольное, никто не неволит к его заключению на невыгодных для обоих сторон условиях. Другое дело, если одна из сторон - монополист на рынке предоставляемых услуг; тут условия договора также определяются антимонопольным законодательством.
 
Avalon929Дата: Четверг, 13.08.2015, 07:26 | Сообщение # 10
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Тюмень
Замечания: 0%
Статус: Offline
Вот, понимаете, в чем весь спор:
Есть жилой дом, обычный такой частный дом, не превышающий 5 кубов часового потребления.
Подрядчик берет деньги за врезку и пуско-наладочные работы на этом объекте, говорит, что есть право, есть сро.
ГРО говорит "нифигааааа....", врезку и пнр делаем только мы, у вас нет наряда-допуска на газоопасные работы.
Подрядчик прикладывает наряд-допуск подписанный к примеру председателем СНТ/ДНТ, где находится домик.
ГРО снова говорит "нифигааааа....", наряд-допуск можем выдавать либо мы, либо эксплуатационная организация, которой у вас нет.
Подрядчик:  - это правомерный наряд-допуск
ГРО: - докажите. Покажите разрешение с Ростехнадзора тогда.
Подрядчик: - не имеете права требовать.
ГРО: -ну на нет и суда нет. Оплачивайте переврезку, будем убирать вашу седелку вместе с куском трубы и свое варить. А еще, кстати, у вас по проекту и ИТД замечания. Точка врезки обозначена не в том месте и в котельной оборудование расположено друг к другу на недопустимом расстоянии...и вентканал тряпками забит, да и дверь не установлена.
Подрядчик(покраснев от возмущения): - я подключаюсь в частный газопровод, хочу делаю врезку и пнр, хочу -вам отдаю это делать и вообще, не ваши сети, на каком основании вам обязаны предоставлять на проверку проект? на каком основании вы выставляете замечания по объекту и исполнительной документации? Ваше дело заключить договор поставки газа и молчать в тряпочку.

А страдает от этого всего обычный человек, который просто хотел газифицировать дом....Кто прав...кто виноват....
 
barkДата: Четверг, 13.08.2015, 10:03 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2164
Репутация: 106
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата Avalon929 ()
я подключаюсь в частный газопровод
самое главное то и не рассказали. Кому принадлежит газопровод? Какой категории (давления)? Он действующий? кто этот газопровод эксплуатирует?
Т.е. возможны 2 варианта:
1) ГРО - просто газораспределительная организация, выдачей ТУ подтвердившая техническую возможность на присоединение к действующему газопроводу, который принадлежит и эксплуатируется 3 стороне.
2) ГРО, выдавшая ТУ еще и эксплуатирует данный газопровод по договору на эксплуатацию, заключенному с собственником данного газопровода.
 
Avalon929Дата: Понедельник, 17.08.2015, 06:20 | Сообщение # 12
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Тюмень
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата bark ()
ГРО, выдавшая ТУ еще и эксплуатирует данный газопровод по договору на эксплуатацию, заключенному с собственником данного газопровода.

Вроде так. На сколько знаю, % 90 сетей эксплуатирует и проводит тех.обслуживание именно ГРО.
 