Среда, 17.07.2024, 02:07
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проверка прочности ПЭ80 SDR 11 110x10
keHu21rusДата: Среда, 03.12.2014, 13:01 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Чебоксары
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте, проблема вот в чем: рассчитываю газопровод на прочность и устойчивость согласно СП 42-103-2003, а он не выходит...говорю ГИПам а они в ответ всегда проходила такая труба ни чего не знаем ищи ошибку...сверил все размерности буквенные значения все равно одно и тоже получается...подскажите где ошибка пожалуйста.
Исходные данные:
 Труба: ПЭ 80 ГАЗ SDR11-110х10
 Материал трубы: ПЭ 80
 Температура эксплуатации: 0 С
 Рабочее давление: 0,6 МПа
 Коэффициент Пуассона материала труб: 0,43
 Коэффициент линейного теплового расширенияматериала труб принимается равным: 2,2*10-4
 Температурный перепад: 20 С

Мой расчет приложен в файле.

Прикрепления: 3712712.docx (30.5 Kb)
 
 
Dima75Дата: Пятница, 05.12.2014, 18:17 | Сообщение # 2
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Почему максимально допустимый отрицательный температурный перепад равен -20? У Вас MRS=8, р=0,6, р/d=2,75/0,11=25.

Добавлено (05.12.2014, 18:17)
---------------------------------------------
Остальные значения подставлены правильно, если не ошиблись при расчете, то поздравляю - Вы подтвердили расчетом, что надо применять ПЭ100.
Щас бы Старушка сказала: "Что ж ты, милок, при 0,6МПа рабочего ПЭ80 используешь, ая-яй.... "   biggrin

 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz