Понедельник, 23.12.2024, 20:42
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Выход ПЭ газопровода из земли
tkachik90Дата: Четверг, 04.09.2014, 14:09 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Омск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте, опытные коллеги! Возник вопросы, могут оказаться детскими, прошу отнестись с пониманием smile

Узел выхода ПЭ газопровода высокого давления из земли с переходом на сталь на вертикальном участке.
Судя по СТО Газпром 2-2.1-093-2006 и СП 42-103-2003 неразъемное соединение рекомендуется заключать в футляр. Причем НСПС едва заглублено ниже уровня земли.

Два вопроса: 1) Существуют ли нормативы предписывающие или рекомендующие заключать НСПС в футляр?
2) Следует ли заглублять НСПС или применять теплоизоляцию , чтобы температура стенки не опускалась ниже -15 (уже -20?)? Или в подобных узлах это не предусматривается? Глубина промерзания в моем случае 1,82 м. На глубине около 0,5 м температура будет явно ниже -15. 

Заранее большое спасибо!
 
 
СтарушкаДата: Пятница, 05.09.2014, 07:28 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемый! На каком основании Вы определили температуру на глубине 0,5 м?
Если посмотреть данные, полученные по вытяжным термометрам, то самая низкая температура в Полтавке Омской области на глубине 0,2 м в январе составляет минус 9,5 градуса, а в целом за год плюс 4 градуса.
Если брать данные по Омску пригород, то температура будет минус 7,8, а по году плюс 4,2.
В городе температура ниже, в январе минус 8,9, а по году плюс 3,8. И это на глубине 0,2 м
Вообще-то эта тема уже обсуждалась на форуме.
Что касается футляра, то он защищает не столько НСПС, как сам цокольный ввод. И защита эта от механических повреждений. Диаметр у ввода, как правило небольшой, стенка трубы тонкая. Хотя при плохой заделке верха футляра от него вреда больше, поэтому постоянно много споров.
Тем не менее, прочтите п.5.1.5 СП 62.13330.2011
 
 
tkachik90Дата: Пятница, 05.09.2014, 10:34 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Омск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо за ответ! Температуру прикинул с учетом линейного её изменения по всей глубине.
 


Dima75Дата: Среда, 10.09.2014, 10:01 | Сообщение # 4
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Старушка ()
Если посмотреть данные, полученные по вытяжным термометрам, то самая низкая температура в Полтавке Омской области на глубине 0,2 м в январе составляет минус 9,5 градуса, а в целом за год плюс 4 градуса. Если брать данные по Омску пригород, то температура будет минус 7,8, а по году плюс 4,2.
Есть ли данные по другим регионам? Где посмотреть?
 
 
zorik2Дата: Среда, 10.09.2014, 11:06 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://www.atlas-yakutia.ru/weather....085.php
http://www.twirpx.com/file/1147124/


Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 10.09.2014, 11:09
 
 