| Оборудование кафе | 
| 
				
			 | 
| 
 
 
 
| Nastja | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 17:48 | Сообщение # 1 |  | Проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 46 Репутация: 0 Город: SPb Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Подскажите, можно ли установить в горячем цеху кафе газовое оборудование для ГВС, вентиляции суммарной мощностью выше 100 кВт? (ненамного выше: 110 Квт, например). 
 
 Сообщение отредактировал Nastja - Понедельник, 26.08.2013, 18:06 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| bark | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 20:03 | Сообщение # 2 |  | супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 2317 Репутация: 117 Город: РФ Замечания: 0% Статус: Оффлайн | В отдельном помещении нужно размещать газоиспользующее оборудование. кафе в отдельностоящем здании, или помещение кафе встроено в другое здание?
 
 
 Сообщение отредактировал bark - Понедельник, 26.08.2013, 20:04 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Nastja | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 20:09 | Сообщение # 3 |  | Проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 46 Репутация: 0 Город: SPb Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Кафе отдельно стоящее. Котлы для ГВС и Вентиляции нужно размещать в отдельном помещении в любом случае? или только свыше определенной мощности? Есть ли ссылка на какую-то норму, что котлы нельзя устанавливать в одном помещении с газовыми плитами и другим оборудованием для пищеприготовления? |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| bark | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 20:14 | Сообщение # 4 |  | супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 2317 Репутация: 117 Город: РФ Замечания: 0% Статус: Оффлайн | СНиП 41-01-2003, СП 41-104-2000. Котлы можно устанавливать на кухнях квартир только. |  |  |  |  |