Четверг, 28.03.2024, 21:24
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика » неподвижная опора под Д1200 (помощь)
неподвижная опора под Д1200
1elena1Дата: Вторник, 23.04.2013, 15:04 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Уральск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день. Уважаемые специалисты. Помогите чайнику плиз. Есть газопровод подземный  стальной Д1200. Необходимо врезать в колодце после задвижки и метров через 200 врезать в такой же газопровод. Не разберусь с опорами... Подскажите ....где взять такую.? И еще....после задвижки необходимо ставить компенсатор? и где на такой диаметр взять?
                    Спасибо
 
 
defuserДата: Среда, 24.04.2013, 09:40 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Можно посмотреть попроизводителям, в принципе. Например, первое что попалось, правда для тепловых сетей, но это не принципиально, нагрузки на Тепловых сетях, обычно выше чем на газопроводах:
http://www.spbpz.ru/Opory-pruzhinnye-opory-katkovye-c-23-139-10.html
Ну могу еще ОСТ для технологических трубопроводов приложить. Есть варианты и там.
Прикрепления: _36-146-88____.pdf (1.51 Mb)
 
 
defuserДата: Среда, 24.04.2013, 09:57 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
П.С: Не совсем понятно, что во что врезается. Вот если б схемку приложили.. Компенсаторы по расчету. 
Если Вам необходима опора именно для газопровода, то в серии 5-905.31 есть на 1200 неподвижка, тип опоры такой же, как в 5-905.18, но размерный ряд до 1200 а не до 1000....
Прикрепления: 8707577.pdf (174.3 Kb)
 


1elena1Дата: Среда, 24.04.2013, 13:20 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Уральск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо большое...Сейчас набросаю схемку и сброшу. Вопрос как рассчитывается компенсатор (методика).... где поставить неподвижку... Сама я работаю ОВ, ВК,   в тепловых сетях все понятно... а здесь? Подскажите пожалуйста....
Прикрепления: 5987528.dwg (225.4 Kb)
 
 
defuserДата: Среда, 24.04.2013, 15:04 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
по-моему, в этой книжке есть про подземку что-то
http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-121

Добавлено (24.04.2013, 15:04)
---------------------------------------------
Ну вот тут еще интересное есть что-то

 
 
1elena1Дата: Четверг, 25.04.2013, 22:33 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Уральск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо большое хорошая книга. Попробую разобраться. smile Но думаю помучаю и Вас

Добавлено (25.04.2013, 22:33)
---------------------------------------------
Чем глубже тем больше вопросов....Итак.. в колодце где врезаемся ставим задвижку с пневмоприводом и линзовый компенсатор. Вопрос где ставить неподвижную опору?

 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика » неподвижная опора под Д1200 (помощь)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz